Started by Pavel75687, 06.06.2017, 16:19

previous topic - next topic

Miroš Jan

Quote from: Jan Pátek on 09.06.2017, 08:58
A to já zas jo. Nové NC,nové připojení 3xL + PEN, kabel 35mm2, v rozvaděči stroje rozděleno na PE+N, N jde na SPD, pak je využit na ventilátory chlazení, osvětlení,....
Přívod dle dokumentace, protokol o shodě vystaven.


Tak to není dobře.Teda dle mého názoru, a podle ČSN EN 60204-1, ed.2, Listopad 2009, v rozvaděči strojního zařízení, nemá svorka PEN, co dělat.! (norm)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Milan Illek

Quote from: Miroš Jan on 09.06.2017, 10:05
Tak to není dobře.Teda dle mého názoru, a podle ČSN EN 60204-1, ed.2, Listopad 2009, v rozvaděči strojního zařízení, nemá svorka PEN, co dělat.! (norm)

  :-[ A co výjimka v čl. 5.1?

Miroš Jan

Quote from: Milan Illek on 09.06.2017, 11:37
  :-[ A co výjimka v čl. 5.1?


Výjimku beru tak, že v případě připojení strojního zařízení k síti TN-C, dojde k rozdělení sítě, TN-C, na TN-C-S, v místě připojení napájecího kabelu ke stávající síti, nikoliv až v rozvaděči strojního zařízení.
Nemíním se starat, o přizemnění bodu rozdělení vodiče PEN na PE a N, v rozvaděči strojního zařízení. (dance)
Samozřejmě se může můj názor na toto rozdělení někomu nelíbit, ale doposud mě toto nikdo zodpovědný nevyvrátil, že můj pohled na tuto problematiku je špatný.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Milan Illek

Quote from: Miroš Jan on 09.06.2017, 11:48
Nemíním se starat, o přizemnění bodu rozdělení vodiče PEN na PE a N, v rozvaděči strojního zařízení. (dance)

Nj, ale tato povinnost (přizemnění) není nikde stanovena, je to neustále omílaný mýtus. :(

Miroš Jan

Quote from: Milan Illek on 09.06.2017, 11:59
Nj, ale tato povinnost (přizemnění) není nikde stanovena, je to neustále omílaný mýtus. :(




Já to beru tak, že přizemnění bodu rozdělení vodiče PEN na PE a N, je sakra důležité.
Tak například obrázek 54.1c, z ČSN 33 2000-5-54, ed.3.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace