Zdeněk Suchomel

Bohužel mi úplně uniká pointa. Proč by měla mít přepěťová ochrana, která je připojena ke koncovému zařízení paralelně, nějakou vazbu na velikost napětí na kostře spotřebiče.

Můžete to prosím trochu rozvést?

Radim Strycharski

Quote from: Zdeněk Suchomel on 21.06.2017, 13:58
Prakticky se ale v důsledku takového proudu varistor odporoučí celkem rychle do věčných lovišť. Odpojovací zařízení ho následně odpojí od obvodu.

Jaké odpojovací zařízení, když je předepsáno pouze maximální předjištění a to ještě o docela vysoké hodnotě?

Zdeněk Suchomel

Quote from: Radim Strycharski on 22.06.2017, 14:18
Jaké odpojovací zařízení, když je předepsáno pouze maximální předjištění a to ještě o docela vysoké hodnotě?


Když varistor umírá, propouští čím dál větší proud. Tento proud generuje teplo. Když teplo dosáhne určité hodnoty, vnitřní mechanismus rozpojí obvod.

Maximální předjištění je tam z jiného důvodu. Rozpojí obvod, když dojde ke zničení varistoru právě ve chvíli, kdy jím prochází bleskový proud. Bleskový proud sice odezní, ale na zkratovaném varistoru hoří oblouk živený zkratovým proudem. Vnitřní mechanismus není v určitých případech schopen tento oblouk přerušit. Proto je tam předřazená pojistka, která rozpojí obvod dříve, než dojde k destrukci přístroje.