Změřte si také, jaké máte zatížení 3f sítě, někde vám může téci vyrovnávací proud. Navrhované to může být velmi pečlivě a pokud přehlédnete třeba nějaký nevhodný spoj třeba na plošném spoji, veškerá práce je fuč.....pak ani 1f zapojení nepomůže.
U tropických KV pásem máte možnost dát pod anténu dobrou protiváhu? Třeba kovovou desku a dobře jí uzemnit? Představte si loď jako protiváhu a oceán jako uzemnění.....
U dálkových radiových spojení na KV se projevuje i únik /pading/, ale to asi není váš případ. To by se dalo řešit lepší směrovostí antény.
Také se mi osvědčilo vkládat do anténního přívodu indukčnost, vzduchovou cívku o indukčnosti cca 1,5miliHenri, omezilo to i docela atmosférické poruchy.
Občas jsem objevil i hmotový odpor na místě kde neměl být, vnášel hodně bílého šumu.
Ale ve vašem případě bych se zaměřil na PE vodič.

Milan Hudec

Maximalistické řešení vidím v provozu jen na aku baterie.

Martin M.

Quote from: Zdeněk Mazač on 26.06.2017, 03:00
Změřte si také, jaké máte zatížení 3f sítě, někde vám může téci vyrovnávací proud. Navrhované to může být velmi pečlivě a pokud přehlédnete třeba nějaký nevhodný spoj třeba na plošném spoji, veškerá práce je fuč.....pak ani 1f zapojení nepomůže.

Děkuji vám velice za velmi cenné rady...vyzkouším to.... ty úniky v závislosti na stavu ionosféry a podmínkách šíření se mi samozřejmě také projevují, to s tím ale nemá souvislost, tohle není šum ze vzduchu...  indukčnosti v přívodech také používám, ještě např. i koaxiál několikrát protažený toroidním jádrem atd... Na PE a zatížení fází se zaměřím...

Jaroslav Hasala

Když se na to podívám čistě jako silnoproudař a revizní technik, osobně bych s TT neměl žádný problém - samozřejmě tedy v kombinaci s proudovým chráničem.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Martin M.

Quote from: Milan Hudec on 26.06.2017, 07:50
Maximalistické řešení vidím v provozu jen na aku baterie.

:) to mě také už několikrát napadlo...bylo by to asi úplně nejčistší řešení, jenže, musel bych ještě asi přibetonovat kus základu, osadit další venkovní rozvaděč... systém nabíjení by musel přes den nabíjet a k večeru se úplně celý odpojit... musel bych vyházet všechny zdroje a celý rozvod včetně odjištění provést malým napětím... potřebuji 19, 15, 13,7, 12, 9, 5 a 3,3V, samozřejmě by nebylo možné používat spínané DC-DC měniče, ale opět lineární stabilizátory, co hezky topí... ;D  ;D  Problém je, že např. z 6V akumulátoru se 5V neudělá, musel by být 12V... a to u jednoho jediného zařízení na 5V, které žere asi 0,7-0,8A by se na stabilizátoru protopilo 5W.. a takových zařízení tam mám plno.  :D

Martin M.

Quote from: Jaroslav Hasala on 26.06.2017, 10:49
Když se na to podívám čistě jako silnoproudař a revizní technik, osobně bych s TT neměl žádný problém - samozřejmě tedy v kombinaci s proudovým chráničem.

Děkuji, proudový chránič by byl samozřejmost.

Milan Hudec

Pokud jste z okolí Brna nabízím na místě výměnu svých zkušeností s TT či OT za vaše co se týká zemničů pro antény.

Jiří Schwarz

Asi bych čekal lepší výsledek od oddělovacího transformátor než od sítě TT
Ale to by napověděl pokus

Quote from: Martin M. on 26.06.2017, 11:05
... Problém je, že např. z 6V akumulátoru se 5V neudělá, ...

To je nesmysl.
Jednak to nejde tvrdit takhle obecně, když existuje spousta IO nebo celých modulů DC/DC které to "umí"
A pokud byste to chtěl "jako spojitý regulátor", aby to nepřidávalo další nežádoucí produkty spínání, tak v principu to je maličkost, to může "fungovat" ještě když je vstupní napětí o 0,3V vyšší než výstupní
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Martin M.

Quote from: Jiří Schwarz on 26.06.2017, 11:55
To je nesmysl.


o tom, že není možné použít DC měniče jsem psal...ano omlouvám se, ve svém vyjádření jsem měl na mysli - v případě integrovaných lineárních stabilizatorů 78XX, nebo LM. Omlouvám se tedy za nepřesné vyjádření, myslel jsem, že je to jasné. Stabilizátory z dílčích součástek jsem moc nebastlil a nemám s nimi moc zkušeností...ale to opravdu bude mezi kolektorem a emitorem jenom 0,3V?? Nezdá se mi to.
Ale to je jedno, protože stejně by byl problém s dalšími napětími.

Pro pana Milana, pokud vás to zajímá určitě pisněte na mail, mohu vám poslat třeba sken výkresu zemního systému starého vysílače Liblice A, anebo výkres zemního systému vysílače Jihlava. Nebo i dalších..



Václav Třetí

Soustava sítí TT není určitě zastaralá, má své opodstatnění v mnoha případech, tento bude asi jeden z nich. Vyžaduje ale správnou konstrukci, kvalifikovanou údržbu a proudové chrániče (dříve se používaly hlavně slabé pojistky nebo jističe, aby bylo zajištěno odpojení při zkratech L-PE při nedostupnosti proudových chráničů).

Je vidět, že máte ve svém archivu zajímavé dokumenty a že z nich studujete.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Martin M.

Pro pana Václava, děkuji vám za info...

ohledně archivu: noo snažím se.....radiotechnika a hlavně nízká pásma od 0 do 30 MHz mě zajímá a je to veliký koníček vlastně už od dětství.  Nějaké historické dokumenty jsem sesbíral...a opravdu není problém se o skeny a kopie podělit, tajné už to není....to bylo za minulého režimu (viz všechny výstrahy a výhrůžky na dokumentech třeba z té Jihlavy)...klidně taky napište na mail, jestli chcete.