• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 18:23

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je možné v stí TN-C přidat novou zásuvku na zahradě pomocí jističochrániče?

Started by Josef Kopelent, 07.07.2017, 09:45

previous topic - next topic

Josef Kopelent


... ohledně natažení nové zásuvky do zahradního domku (60m od domu).

Jedná se o starší dům, odkud bych chtěl natáhnout novou zásuvku z krabice zásuvkového obvodu v domě přes zahradu do zahradního domu.
Vím, že by měl být založen nový zásuvkový okruh, jenže matka nechce sekat drážky přes celý dům z RH (na okruhu má pouze 3 skoro nevyužívané zásuvky, takže by neměl být problém přidat jednu na sekačku).

Jak nejelegantněji toto provést?
V domě je stará TN-C soustava. Je možné zapojit jističo-chránič na krabici v TN-C soustavě a pak natáhnout 60m CYKY 3x2,5, aby bylo možné přes jistič vypínat zásuvku v zahradním domě a zapnout ji pouze pokud bude sekat?


Zdeněk Friedrich


Milan Hudec

Základní vize není zcela chybná, má několik svých ale které je nutno pro bezpečný provoz posoudit na místě.

ACEOF ACES

Tím kabelem bych pokračoval v TN-S (zvlášť vodič PE a zvlášť vodič N), od toho místa, už je možné v TN-S použít proudový chránič. Na tu vzdálenost 60 metrů bych, v tomto případě, volil kabel CYKY 3x4 a na konci toho kabelu u zahradního domku bych dobře uzemnil ochranný vodič PE. Proudový chránič bych v TN-S určitě použil.
Ochranný vodič se nesmí jistit nebo vypínat, proto se v TN-C proudový chránič nepoužívá.

Martin Červený2

Drážka z RS 5x4 , zemnící pásek mi připadá jako cool řešení do altánu mrsknout rozvaděček a udělat si světlo v altánu a zásuvky, 3f zásuvka se muže taky hodit :-) jeden nikdy neví  (dance)

Jiří_Hrubý

Objektivně vzato, 60 metrů výkopu, chránička, kabel, chránič, jistič.... Není v tomto případě výhodnější a v důsledku bezpečnější benzínová sekačka?
Quote from: Martin Červený2 on 07.07.2017, 17:23
rozvaděček a udělat si světlo v altánu a zásuvky

Praxe ukázala, že na rozjímání i žranice je nejlepší je světlo plamene. Sám mám v pergole všechno, ale svítím petrolejkou s olejem proti komárům. Známému jsem do altánu tahal i internet, má tam bodovky, hlavní lustr, zásuvky, domácí telefon... A stejně si tam svítí olejovými loučemi a griluje na uhlí. Okruhy pro pergolu má dlouhodobě vypnutý...
Ale každý soudruh má k odpočinku a zábavě jiné potřeby, někdo se třeba bez wifi ani nepobaví :D

Milan Hudec

Quote from: ACEOF ACES on 07.07.2017, 16:32
Tím kabelem bych pokračoval v TN-S (zvlášť vodič PE a zvlášť vodič N), od toho místa, už je možné v TN-S použít proudový chránič. Na tu vzdálenost 60 metrů bych, v tomto případě, volil kabel CYKY 3x4 a na konci toho kabelu u zahradního domku bych dobře uzemnil ochranný vodič PE. Proudový chránič bych v TN-S určitě použil.
Ochranný vodič se nesmí jistit nebo vypínat, proto se v TN-C proudový chránič nepoužívá.

A jakou výhodu vidíte v samostatných vodičích PE a N před chráničem?

Jiří Schwarz

Pokud to bude v TN-S (pro rejpaly v TN-C-S), tak podle vzdálenosti můžeme přemýšlet o kabelu 3x2,5mm2 nebo 3x4mm2.
Pokud by to byl vývod v TN-C, pak by PEN měl být min. 10mm2. Kabel 2x 10mm2 ?
Nebo chránič ještě před kabel.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)