• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 18:24

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je normově omezená maximální velikost indukovaného napětí v rozvodech nn?

Started by Přemysl Bartoš, 14.07.2017, 17:45

previous topic - next topic

Přemysl Bartoš

Zejména u světelných obvodů s úsporými zdroji (LED, úsporky...), které jsou ovládány z více míst se vlivem indukce projevuje již několikrát probíraná problematika problikávání či slabé svícení zdrojů (žárovek). Pokud se nenajde chyba v instalaci, tak se to řeší zapojením kondenzátoru popř. i v kombinaci s odporem ke zdroji svítidla.
Je ale nějak normově předepsáno jaké velikosti může tato indukce dosáhnout? Dodavatel svítidel nám odmítl nainstalovat svítidla, protože i při vypnutém vypínači je naměřená hodnota 46V. Odporuje to něčemu nebo prostě pokud není nalezena chyba v instalaci se může osazovat vybíjecí kondezátor do libovolné výše?

Miroslav Revús

Norma indukciu vo vami popisovanom probléme nerieši. To si musia vyriešiť výrobcovia LED svietidiel v rámci EMC.
Skúste použiť kompenzátor od ABB. Je na to určený.
http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=14673

František Šohajda

Quote from: Miroslav Revús on 15.07.2017, 10:39
Norma indukciu vo vami popisovanom probléme nerieši. To si musia vyriešiť výrobcovia LED svietidiel v rámci EMC.
Skúste použiť kompenzátor od ABB. Je na to určený.
http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=14673


Už jsem jich asi 5 ks montoval...vše OK..
Ale ta cena!! Za tu cenu kompenzátoru koupíte cca 10 ks LED žárovek! ;D ;D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

ACEOF ACES

Quote from: Přemysl Bartoš on 14.07.2017, 17:45
Zejména u světelných obvodů s úsporými zdroji (LED, úsporky...), které jsou ovládány z více míst se vlivem indukce projevuje již několikrát probíraná problematika problikávání či slabé svícení zdrojů (žárovek). Pokud se nenajde chyba v instalaci, tak se to řeší zapojením kondenzátoru popř. i v kombinaci s odporem ke zdroji svítidla.
...

Podle mého názoru se v tomto případě projevuje spíše vliv kapacit vedení instalace, přes které protékají kapacitní proudy.

Fuk Tomáš

Quote from: ACEOF ACES on 17.07.2017, 10:15
Podle mého názoru se v tomto případě projevuje spíše vliv kapacit vedení instalace, přes které protékají kapacitní proudy.
I to spadá pod pojem indukce.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

ACEOF ACES

Pod pojem indukce to také spadá, ale aby nedošlo k nedorozumění nejedná se o elektromagnetickou indukci.

Přemysl Bartoš

Quote from: Miroslav Revús on 15.07.2017, 10:39
Norma indukciu vo vami popisovanom probléme nerieši. To si musia vyriešiť výrobcovia LED svietidiel v rámci EMC.


Šlo mi právě o to, zda se takovouto hodnotou napětí na vypnutém vývodu neporušují nějaké normy. Přišla nám reklamace, že "Indukované napětí se na koncích vodičů vyskytovat nemá, na tom se shodnou všichni specialisté, je to chyba trasování nebo izolace, revizní technik by takovou elektroinstalaci neměl potvrdit." Hledal jsem případnou oporu v normě, kterou zřejmě nemají ani oni a indukce (i kapacitní) je jev, s kterým se dodatečně dá bojovat pouze za pomoci kompenzátorů, ale nedá se to považovat za závadu?

Fuk Tomáš

Quote from: Přemysl Bartoš on 24.07.2017, 12:43
... reklamace, že "Indukované napětí se na koncích vodičů vyskytovat nemá, na tom se shodnou všichni specialisté..."
To je naprostý blábol, na každém nezapojeném vodiči v elektroinstalaci je vždy nějaké indukované napětí (proti PE). Otázkou je, jak je vysoké a jak je tvrdé (čím jste to měřili a jak jste to při měření zatížili?).
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Zdenek Rajmont

Skutečně je to nesmysl.
Situaci otočte a zeptejte se, na základě jakého předpisu reklamaci uplatňují.
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Ivan Taraba

Na pracovním vodiči se může vyskytnout napětí, ostatní vodiče by měly být uzemněné. Já vím jen o omezení maximálního napětí, které určí výrobce kabelu, zásuvky či vypínače.
Kapacitní vazbu také může vyřešit stíněný kabel s uzemněným stíněním, ale na to už je asi pozdě.

Elektronický spotřebič by se měl vypnout při nižším napájecím napětí než je dolní hranice jmenovitého napětí (UVLO). Obávám se, že normy pro spotřebiče požadují pouze nepoškození spotřebiče při nižším napětí.

Jan Franěk

Dost možná je chyba už v použitém měřícím přístroji. Další chybou a tou podstatnou, je rozhodně obsluha přístroje. Může to být neznalost, ale i záměr, jak co nejvíce prudit a co nejvíce ze situace vytěžit. Podobné prodejce všeholéku jsem už taky potkal, ale nebyl problém je "utlouct" argumenty. Problém bývá jen někdy v tom, že laik uvěřit prostě chce a v tom ho nic nezvyklá ;)

Quote from: Zdenek Rajmont on 24.07.2017, 20:45
Skutečně je to nesmysl.
Situaci otočte a zeptejte se, na základě jakého předpisu reklamaci uplatňují.


Přesně tak bych postupoval  (jednicka)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jiří Schwarz

Quote from: Jan Franěk on 26.07.2017, 06:48
Dost možná je chyba už v použitém měřícím přístroji.
...

Pro takový případ by bylo dobré mít "hračku" v podobě multimetru řady např. M830. Ten totiž indukované napětí nenaměří.  (dance)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)