O jaký článek se opřít v případě nerozlišených nulových vodičů ?

Started by David Nejedlý, 19.07.2017, 18:41

previous topic - next topic

David Nejedlý

Na jaký článek normy navléknout že v rozvaděči jsou nulové vodiče rozlišeny pouze barvou ? Jsou připojeny k jednomu můstku (větší množství vodičů) a ani vepř se vtom nevyzná, který je ke kterému obvodu. Norma ČSN EN 61439-1 ed.2 čl.8.6.6 říká "Jakýkoliv nulový vodič hl. obvodu musí být snadno odlišitelný umístěním a/nebo značením nebo barvou" jenže barva je to modrá a tak jsou rozlišené (ale stejně je to vtomto případě málo)

Radim Strycharski

Opřít se právě o tento článek. Jsou-li vodiče zapojeny ve stejném sledu jako vodiče fázové, přičemž příslušnost k fázovým vodičům je tímto zřejmá, tak nemusí být označeny. Nejsou-li ve stejném sledu nebo pokud je to díky rozměrům rozvaděče, konstrukci nebo většího množství můstků nepřehledné, pak být označeny musí.

Vít Rotrekl

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

David Nejedlý

Quote from: Vít Rotrekl on 19.07.2017, 22:18
A co 60439-1 čl. 5.2
To by nešlo?


Ta už je 15 let zrušená ;) ale je pravda, že čím starší norma tím jednoznačnější význam.K nově vydaným, bych asi uvedl toto (zle)