Kde je upravena možnost současného napojení obvodů v rozvaděči ze dvou zdrojů?

Started by pavel melkus st, 14.08.2017, 09:48

previous topic - next topic

pavel melkus st

V rozvaděči nn mám několik funkčních obvodů napájených z různých zdrojů současně a pod napětím.
Někde jsem četl, že to lze za předpokladu že jednotlivé obvody jsou buď prostorově nebo opticky odděleny, ale potřebuji normu a článek.

Jiří Schwarz

Nevzpomínám si kde bych takový požadavek viděl.

Já znám něco na podobné téma z ČSN 33 2000-4-46, ed.2, viz příloha

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Franěk

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

František Šohajda

Nevím, kde to máte ?
Ale třeba ve zdravotnictví je část rozvaděčů  i ze 3 druhů napájení....
(síť-diesel- UPS) ....je to opticky i prostorově,barevně oddělené, aby jste na první pohled do rozvaděče  viděl co kde je (odkud - kam)....Hlavně bezpečnostními tabulkami!
Tady je to ČSN 33 2000-7-710