Která norma a článek řeší zrušení značky "F" na svítidlech?

Started by Radim Cienciala, 12.04.2018, 14:25

previous topic - next topic

Radim Cienciala

Dnes mi přišlo vyjádření výrobce svítidel k dotazu zda-li mohou být jeho svítidla montovaná na hořlavé podklady bez uvedené značky.
Text níže je jeho vyjádření.
Ptám se tedy, mohli by jste mě navigovat na normu a článek?

Tato svítidla mají dvojitou izolaci a jsou vhodná k montáži na dřevěný podklad.
Dříve používaná značka se už několik roků k označení takto vhodných
Svítidel nepoužívá.

Radim Cienciala


Radim Strycharski

Čl. 422.4.2 ČSN 332000-4-42 ed. 2. Důležitý je odkaz výrobce na tu správnou výrobkovou normu. Spojování dvojité izolace s požární odolností ve mně vzbuzuje nedůvěru k poskytovateli informace.

Zdeněk Friedrich

Označení na výrobcích určených pro přímou montáž na běžně hořlavé materiály.

František Šohajda

Koupil jsem nově vyrobené svítidla a je na nich F v obráceném trojúhelníku....V návodě je napsáno že toto svítidlo je určeno k montáži na normálně hořlavé předměty??
Tak nevím co ten znak F znamená?? :-\
Co tím výrobce chtěl říci?
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Milan Hudec

Že má plný sklad starých (dance)
Jinak osobně považuji změnu o 180° za zločin (zle)

Radim Strycharski

Já být výrobcem,tak to F v trojúhelníku tam budu dávat pořád, normy nenormy.

Jan Franěk

Quote from: Milan Hudec on 13.04.2018, 18:28
Jinak osobně považuji změnu o 180° za zločin (zle)


Vidím to stejně. Zřejmě půjde o sjednocování předpisů v rámci EU teroru.

Na toto téma zde už nějaká diskuse byla. Zkuste se po ní podívat.  ;)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Štefan Beláň

Quote from: Radim Cienciala on 13.04.2018, 10:55
Nikdo mi neporadí (zle) :'( :'(

Obecně
Podle současných předpisů se musí označit předměty, které nejsou určené pro montáž na a do hořlavých podkladů.
Podle starých předpisů se musely označit předměty které byly ověřeny pro montáž na a do hořlavých podkladů.
Chránič chrání - jistič jistí.

Zdenek Hejčl

Zde je rozhodující datum výroby předmětu, od kdy platí toto ustanovení a nemuselo být označováno podle nové normy.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jirka Š. Svejkovský

Řekl bych, že platí datum, kdy model prošel zkušebnou a tedy podle kterých norem byla ověřována shoda.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B