Musí být vždy Fi chránič 0,3A?

Started by Martin Hrdý, 30.01.2007, 10:04

previous topic - next topic

Martin Hrdý

. Musí být v prostoru s vněj.vlivy BE2N2 na elektroinstalaci vždy Fi chránič 0,3A?

Kamil Novák

Jestliže se jedná o síť TN nebo TT a rozvody nejsou provedeny kabely s minerální izolací nebo jako přípojnicové, tak musí.
V některých případech se dokonce musí použít RCD max. 30 mA. (!)
Podrobnosti viz ČSN 33 2000-4-482.