• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 19:58

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Lze připojit pohyblivý přívod do zásuvky napevno?

Started by Ladajakl, 15.09.2017, 11:52

previous topic - next topic

Ladajakl

15.09.2017, 11:52 Last Edit: 15.09.2017, 12:17 by Miroslav Minařík


Lze kabel CYSY 3x2,5 zapojit tak, ze jeden konec zapojim napevno do zasuvky a druhy bude volny samec jako u prodluzky?
V podstate je to prodluzka s jednim pevnym koncem.

Radek Luža


Jiří Schwarz

Souhlas.
Pevný rozvod by měl být "pevný" až na konec.
Pohyblivý rozvod by měl být odpojitelný na obou koncích.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

David Hruda

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Tomáš Hradecký

konec napevno připojeného kabelu se samcem na konci asi není to nejlepší
projekty , elektroinstalace , hromosvody , revize E2/A , slaboproud , silnoproud ,
Liberecký , Královehradecký , Středočeský kraj
www.elektrohradecky.cz , tel :739643901

Vratislav Fugl1

Taková poloviční "cikánská prodlužka", ta má ale samce na obou koncích, obojí nebezpečný bastl.
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!

Fuk Tomáš

Quote from: Tomáš Hradecký on 15.09.2017, 19:50
konec napevno připojeného kabelu se samcem na konci asi není to nejlepší
Já jsem to pochopil opačně - že je záměrem prodlužka/pes s koncovou (výstupní) zásuvkou pevnou. Nevím, jestli tazatel ví o tom, že k tomu účelu existují plastové držáky.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jiří_Hrubý

Výrok
Quotejeden konec zapojim napevno do zasuvky a druhy bude volny samec

budí dojem, že tazatel chce "volný samec" tzn jakoby snaha buď o vytažení kabelu s vidlicí z pevné instalace, konkrétně tedy zásuvkové krabice, za účelem připojení centrály či jiného bytu. To je velmi špatný nápad.
Ale výrok
QuoteV podstate je to prodluzka s jednim pevnym koncem.
zase naznačuje snahu vytvořit pevně připojený pohyblivý přívod. Vzhledem k tomu, že nelze jednoduše zajistit odlehčení tahu, ani prevenci proti vytržení, jako je tomu např u závěsných zásuvkových kostek, nebo automatických navijáků, též pevně připojených, avšak do jisté míry pohyblivých, není to vůbec dobrý nápad.
Pravděpodobnější se mi zdá pokus o výrobu polocikánského prodlužováku. Nějak se mi nezdá, že by tazatel pokládal dotaz na něco, co se dá snadno vyřešit zapojením konvenčního prodlužováku.

Václav Třetí

Pro karavany a maringotky existuje tzv. přívodka, což je speciální vidlice určená na pevnou montáž.

Její použití by bylo eventuelně možné i pro připojení náhradního zdroje (agregátu, elektrocentrály) ke stabilnímu objektu. V tomto případě se však musí zajistit bezpečný provoz. Nesmí dojít k situaci, že se na kolících této přívodky objeví napětí ze sítě a musí být též zajištěno, že se nemůže dostat napětí agregátu do veřejné sítě. K tomuto účelu slouží tzv. přepínač sítí, který musí přepínat všechny pracovní vodiče obou zdrojů včetně vodiče N.

Záleží tedy, k čemu vámi navrhované zapojení potřebujete.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Pavel Horský

Nelze! Je to velice špatný a životu nebezpečný nápad. Jak vás vůbec mohlo něco takového napadnout. Osadit konec vámi zamýšleného bastlu vidlicí?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Maroš Klein

Quote from: Ladajakl on 15.09.2017, 11:52
Lze kabel CYSY 3x2,5 zapojit ...
V podstate je to prodluzka s jednim pevnym koncem.

Ja mám zase z otázky pocit, že si dotyčný chce na vhodnom mieste osadiť zásuvku pod omietku, a aby nemusel sekať, tak ju pripojí cez pohyblivý prívod z inej pevnej zásuvky v sieti. Koniec prívodu má v úmysle v blízkosti zásuvky strčiť pod omietku.
Ani takto nie.  :)

Ižák Ctibor

Pripojiť jeden koniec do zásuvky, čiže dať pod napätie, druhý koniec vidlica(samec), ktorý by bol stále pod napätím je prinajmenšom opovážlivá úvaha aj od absolútneho Lajka. Ako by ste chceli zaistiť, aby niekto nechytil túto vidlicu holou rukou za kontakty? To už môžete zrovna nechať holé vodiče trčať zo steny  pod napätím. Povedal by som, že by sa to dalo použiť ako zapojenie proti zlodejom. 
Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.

Ludvík Kubík

Proboha co chcete kombinovat, rozlišujte prosím pevnou elektroinstalaci v objektu, a zapojení spotřebičů pohyblivými přívody. Co vás vede k takové zhovadilosti, na kterou se ptáte?

Vladimír Štemberg

Jestli jsem dotaz dobře pochopil, mělo by to celé fungovat tak, že by pohyblivý přívod byl místo pohyblivé zásuvky zakončený zásuvkou, pevně umístěnou ve zdi, do které by žádný další přívod nevedl. To by byla prasárna, ale nebezpečné by to nebylo a fungovalo by to. Elegantně by se to dalo vyřešit tak, že by se použil pes (prodlužovací kabel s vícenásobnou zásuvkou) a tato vícenásobná zásuvka by se vsunula do plastového držáku, který se k tomuto účelu vyrábí a prodává. Držák lze pevně příšroubovat na zeď.
Pokud měl být kabel zakončený vidlicí pevně zapojený do zásuvky, která je pod napětím, bylo by to životu nebezpečné a platí vše, co uvedli kolegové přede mnou.