Mohou být v "nehořlavé" trase normální kabely?

Started by Jaroslav Hasala, 29.09.2017, 07:13

previous topic - next topic

Jaroslav Hasala

29.09.2017, 07:13 Last Edit: 29.09.2017, 08:14 by Miroslav Minařík
Setkal jsem se s tím, že v trasách pro nehořlavé kabely jsou uloženy i normální kabely.
Většinou je to tak, že ve svazku nehořlavých kabelů je jeden nebo dva normální kabely (CYKY). Kabely jsou uloženy většinou v drátěných žlabech.
Nejde o novostavbu, je to budova, která už je nějakou dobu v provozu a byly zde pro provedeny jen určité úpravy elektroinstalace, pro nového nájemce.
Samozřejmě, že nejlepší by asi bylo striktní oddělení "nehořlavých" a normálních tras, ale v této situaci už je to dost komplikované.
Výklad ČSN 73 0848 není úplně jednoznačný.  
Je vůbec možný nějaký souběh normálních a "nehořlavých" kabelů?
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

J Lhava

ČSN 33 2000-5-56 ed. 2
Quote560.7.7 Kabely obvodů pro bezpečnostní účely, jiné než s kovovým stíněním, požáru odolným, musí být odpovídajícím a spolehlivým způsobem, tzn. dostatečným odstupem nebo přepážkami, odděleny od kabelů ostatních obvodů, včetně kabelů ostatních bezpečnostních obvodů.

Jirka Š. Svejkovský

Jsou to kabely se zvýšenou odolností proti požáru nebo se zaručenou funkcí při požáru?

Napájí zařízení, která musí být při požáru funkční nebo jenom řeší ochranu před nebezpečnými halogeny při požáru?

Je i samotná trasa odolná proti požáru?

"Nehořlavý" kabel nemusí nutně sloužit k bezpečnostnímu účelu. Je ale pravda, že CYKYna mezi nimi degraduje smysl těchto kabelů na nulu.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Lukáš Rotrekl

Starší budova, drátěný žlab dedukuji, že to nebude požárně odolná trasa. Požárně odolná trasa v dráťácích je poměrně nová věc, myslím tak 2,3 roky, kdy s tím vylezl jako první Arkys.

Jsou ty CYKY určitě CYKY? třeba N2XH jako bezhalogenové mají plášť černý.   
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jaroslav Hasala

Neznám všechny detaily, neřeším to jako RT - ale revize (kladné) na to existují.
Většinou jde o kabely se zaručenou funkcí při požáru, napájí to např. EPS, požární ventilátory atd.
Trasy asi "nehořlavé" budou, něco je drátěných žlabech, něco v klasických žlabech (MARS), je v tom docela chaos, míchá se tam nová instalace se starou, různě se to potkává, křižuje ...
Je tam spousta kabelů z původní instalace, které už nejsou v provozu. 
Ty "hořlavé" kabely jsou CYKY. 
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Jirka Š. Svejkovský

Pokud nemá trasa zaručenou funkci při požáru, nemá jí ani kabel, který v ní leží.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B