• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 21:36

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Kedy a prečo je potrebné uvažovať s kompenzačným rozvádzačom?

Started by Jozef987, 17.10.2017, 15:43

previous topic - next topic

Jozef987

Ako projektant riešim projektovú dokumentáciu elektroinštalácie v stupni pre stavebné povolenie pre bytový dom s 80 bytmi. Od profesistov kúrenia a chladenia budú štandardne zadané požadované silové príkony na ich zariadenia s koeficientami súčastnosti. Architekt pri návrhu dispozície požaduje určenie veľkosti technickej miestnosti pre elektroinštaláciu. Aký je štandardný postupu pri rozhodovaní sa, za akých podmienok a z akých podkladov, sa uvažuje kompenzačný rozvádzač?

Vlado Konrád

Málo informácií. Byty bez kompenzácie ( zatiaľ , éra smart elektromerov je už tu) , každý má svoj elektromer. Technológia ak nevieme čo a koľko , ťažko povedať

Rozmahel Vladimír

Pádný důvod jsou připojovací podmínky distributora. Každý je povinen odebírat s neutrálním účiníkem. To, že se zatím jalovina nevyhodnocuje na úrovni MO, je dle mého soudu jen otázka času...

J Lhava

Ale no tak, to jsou zase odpovědi ala "jedna bába povídala". Jsme na odborném fóru, ne? Povinnost kompenzace vyplývá jak jinak, než z legislativy. U nás (na Slovensku jsem teda nehledal) samozřejmě z energetického zákona, který je prováděn vyhláškou č. 408/2015, která v § 48 odst. 2 bod 4 a 5 uvádí:
Quote(2) Cenu služby distribuční soustavy tvoří
a) cena zajišťování distribuce elektřiny, která je vícesložková a tvoří ji
...
4. cena za nedodržení účiníku v Kč/měsíc pro odběratele na napěťové hladině velmi vysokého a vysokého napětí,
5. cena za nevyžádanou dodávku jalové energie do distribuční soustavy v Kč/MVArh pro odběratele na napěťové hladině velmi vysokého a vysokého napětí


Zde si račme všimnout, že se nedodržení účiníku penalizuje pouze na hladině vysokého a velmi vysokého napětí. Nemáte-li bytový dům připojený z hladiny vysokého napětí, žádnou kompenzaci účiníku neřešíte. Ostatně i ČSN 33 2130 ed. 3, stejně jako připojovací podmínky distributorů uvádějí, že se v bytových odběrech předpokládá účiník 0,95. Co na tom chcete kompenzovat? Co chcete kompenzovat na spotřebičích, které jsou z drtivé většiny vybaveny elektronickými spínacími zdroji?

Rozmahel Vladimír

Ale no tak. To je jako "ala Superman".  :)
Byla zmíněna technologie topení, klimatizace, atd...
To jistě nebude bytová sazba. Bude to odběr v C.
Tam se zatím jalovina nevyhodnocuje. Distributor to má ošetřeno platbou za jistič. Kdo nekompenzuje podnikatelský maloodběr, / jsou to i větší provozy / platí zvýšenou cenu za hlavní jistič...

J Lhava

Quote from: Rozmahel Vladimír on 18.10.2017, 09:48
Byla zmíněna technologie topení, klimatizace, atd...
To jistě nebude bytová sazba. Bude to odběr v C.


ČSN 33 2130 ed. 3
Quote7.1.3 Roztřídění bytů podle stupně elektrizace. Se zřetelem k rozsahu elektrického zařízení v nových a rekonstruovaných
bytech a k rozsahu použití elektřiny se rozlišují tyto tři stupně elektrizace bytů:
a) stupeň A - byty, v nichž se elektřiny používá k osvětlení a pro domácí elektrické spotřebiče, připojované k rozvodu pohyblivým přívodem (na zásuvky) nebo pevně připojené, přičemž příkon žádného spotřebiče nepřesahuje 3,5 kVA;
b) stupeň B - byty s elektrickým vybavením jako mají byty stupně A a v nichž se k vaření a pečení používají elektrické spotřebiče o příkonu nad 3,5 kVA;
c) stupeň C - byty s elektrickým vybavením jako mají byty stupně elektrizace A nebo B a v nichž se pro vytápění nebo klimatizaci používají elektrické spotřebiče.

Aneb standardní bytové sazby, i podle tarifů distributorů.

Rozmahel Vladimír

No jo, ale Cé není vždycky Cé.
To bychom mohli započíst i céčka Michala Davida.  :)
Měl jsem na mysli distribuční sazbu C. Postaru - podnikatelský maloodběr.
Tuto sazbu dnes dostanente i na staveništní přípojku nebo garáž.
V dotazu byla zmíněna velká technická místnost...
Měl jsem na mysli centrální vytápění, apod. Tzv. společné prostory, kotelny, apod...,dnes vše v C.
https://www.eon-distribuce.cz/zakaznici/ceniky/elektrina/firmy-a-organizace/prehled-cena-a-sazeb-distribuce-elektriny-platny-od-1.-1.-2017/EON_prehled_cen_distribuce_C_2017.pdf

Jozef987

Takže ak uvažujem prípojný bod na napäťovej úrovni nn a mimo iného budem napájať technológiu SHZ (stabilné hasiace zariadenie), ktorého technológ uvádza účinník 0,8 , tak vôbec nemusím riešiť
jeho kompenzáciu?

Vlado Konrád

Najlepšie je požiadať distribútora o vyjadrenie . Výňatok z URSO na rok 2017 :

Ak odber elektriny na odbernom mieste s MRK nepresahujúcou 30 kW svojím
účinníkom nebude ovplyvňovaťkvalitu, spoľahlivosťa bezpečnosťdistribúcie
elektriny, prevádzkovateľdistribučnej sústavy nebude na tomto odbernom mieste
vyhodnocovaťúčinník odberu a nevyžiadanú dodávku kapacitnej zložky jalovej
energie do distribučnej sústavy.

Pri hodnote ističa 200A a polopriamom meraní som už riešil zníženie platieb za jalovinu. Byty preto nie a preto je tých informácií málo  a preto požiadať o vyjadrenie SSE, ZSE, VSE , podľa toho kam to patrí

J Lhava

Myslíte jako kompenzovat čerpadla SHZ, která jsou 99 % času vypnutá?
To jo, to dává smysl.

Jestli to řešíte na Slovensku, tak musíte pátrat ve Slovenské legislativě,

Vlado Konrád

Quote from: občan on 18.10.2017, 15:45
Myslíte jako kompenzovat čerpadla SHZ, která jsou 99 % času vypnutá?
To jo, to dává smysl.

Jestli to řešíte na Slovensku, tak musíte pátrat ve Slovenské legislativě,


Bude toho asi viac :  Od profesistov kúrenia a chladenia budú štandardne zadané požadované silové príkony na ich zariadenia s koeficientami súčastnosti.

Kompenzovať len SHS asi nenapadne nikoho.