Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?

Started by Jaroslav Kusal, 23.10.2017, 15:59

previous topic - next topic

Jaroslav Kusal

23.10.2017, 15:59 Last Edit: 23.10.2017, 16:00 by Miroslav Minařík

Mám natažený kabel CAT7, původně měl sloužit pouze k přenosu dat, ale teď je potřeba, aby dva vodiče z tohoto kabelu sloužily k napájení LED pásku a zdá se, že průřez nebude postačovat. Bylo by eventuelně možné použít k napájení čtyři vodiče z tohoto kabelu, tzn. dva by byly + a dva - ?

Miroš Jan

Led pásek má jaké parametry?
Ten kabel, má jaké parametry?
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jaroslav Kusal

Kabel má 8 vodičů, každý má průřez 0,258mm2. Led pásek bude odebírat cca 2 ampéry. Napětí 24V.

Miroš Jan

Jaká je vzdálenost, mezi zdrojem a LED páskem?
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jaroslav Kusal


Jan Bocek

Pokud vám nebude vadit, že místo 24 V budete mít na LED jen 20,6 V....

Odpor vedení se počítá z měrného odporu mědi, který je 0,0168 vynásobený délkou a dělený průřezem. A na každé větvi vznikne úbytek napětí, to je odpor vedení násobený velikosti proudu. A proud vodičem vede v jednom vodiči k LED a druhým zase zpátky do zdroje.
Tak můžete počítat,  je to školská úloha....

CAT7 by mne sice nenapadlo k takovému účelu použit, ale pokud chcete mít jistotu, tak na 2 hodiny takto zapojte a měřte teplotu kabelu.....pak bude záležet na tom, na jakém podkladě bude kabel uložený.

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Fuk Tomáš

Ze ztrátového výkonu 0,28 W/m délky kabelu bych strach neměl...
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jirka Š. Svejkovský

Myslím, že to fungovat bude. Používáme toto řešení na napájení digi zvonkoústředny.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Schwarz

Quote from: Jan Bocek on 23.10.2017, 17:56
... měrného odporu mědi, který je 0,0168 ...

To je nějaká lepší měď? Mám zafixovanou trochu jinou hodnotu...
A někdy se to rychle pro odhad počítá z vodivosti mědi 56 S (56 Siemensů znamená, že vodič o délce 56 metrů a průřezu 1mm2 má odpor 1 Ohm)

----------
Fungovat to bude, u paralelního provozu více vodičů je dost důležité aby měly stejnou délku a dobré spoje, aby se proud mezi ně rozdělil rovnoměrně. To se tady dá zajistit. Přesto taková řešení nepodporuji
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jaroslav Kusal


Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Jiří Schwarz on 24.10.2017, 08:09
Přesto taková řešení nepodporuji


U napájení PoE se jedná dokonce o standardní řešení.