Jaká max. impedance poruch. smyčky může být v obvodu 117V AC-jistič K2A?

Started by Milan Houlík, 25.10.2017, 19:17

previous topic - next topic

Milan Houlík

Řeším problém s napájením vlhkostní sondy pro spouštění  vysoušení. Od výrobce mám řídící skříň v níž je 230V AC transformováno na 117V AC s uzemněným jedním pólem. Dotčený obvod je dále jištěn jističem ABB S102 K2A (vypínací charakteristika K odpovídá 14ti násobku nominální hodnoty jističe). Podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 musí být maximální doba odpojení v obvodech do 120V AC max. 0,8 s oproti 0,4 s u běžných obvodů 230V AC. Jakou max. impedanci mohu mít aby obvod byl bezpečný? Znamená dvojnásobná hodnota doby odpojení poloviční hodnotu vypínacího proudu?

Milan Hudec

Jistič bude potřebovat pro oba časy plus/mínus stejný proud, přičemž prakticky vypne v daleko kratší době, pozor ovšem na poloviční napětí oproti 230.
Navíc se v obdobných případech mnohdy spíše využívá poklesu napětí pod bezpečnou mez při poruše/zkratu.

Miroslav Revús

Ak to preženiem cez Ohmov zákon, tak je to cca 4 Ohmy.

Z=U/(I*k)
Z=117/(2*14)

Z= impedancia
U= napätie zdroja
I*k= menovitý prúd ističa * charakteristika ističa (14 násobok)

Jiří Schwarz

promiň Miro že ti do toho kecám, ale tazatel zmiňuje "4-41" a když už chce dodržet jeden požadavek, měl by i další, např. bezpečnostní koeficient 1,5
takže někde kolem 2,66666 Ohmu

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Miroslav Revús