• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 21:53

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaky prurez kabelu pro vedeni delky 850m?

Started by Patrik Augustin, 13.12.2006, 16:50

previous topic - next topic

Patrik Augustin

Vazeni kolegove potreboval bych spocitat jaky prurez kabelu na vedeni delky 850m v zemi kde na konci bude zatez radove 7A.Melo by to byt jednofazove vedeni kabel AYKY nebo CYKY.Vychazi mi 3Cx16mm.Je to tak spravne?Nejak se nemuzu poprat s Pavoukem a nemam na to moc casu.
Diky.
Elektroinstalace
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org

Ivo Faltus

Rozhodující kritéria pro dimenzování tak dlouhého vedení jsou úbytek napětí na vedení a hodnota impedance poruchové smyčky, pokud je použita ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí samočinným odpojením od zdroje.
Nepředchází-li navrhovanému vedení  jiné delší vední menšího průřezu, připustíme-li úbytek napětí na navrhovaném vedení cca 6% a budeme-li uvažovat max. dobu odpojení 0,4 s, je třeba použít kabel CYKY průřezu 16 mm2 nebo AYKY 25 mm2, jištěný např. jističem LSN 10B/1 nebo LSN 8C/1 (z důvodu impedance smyčky, ne dovoleného zatěžovacího proudu kabelu). V případě požadavku nižšího úbytku napětí na vedení (z dotazu není zřejmé jaké el. zařízení vedení napájí) by bylo nutné použít kabel o stupeň většího průřezu (úbytek cca 4,5 %). 

Patrik Augustin

diky moc.Nejak tak mi to vychazelo.Problem je ze sam nevim jaky kabel je veden do rozvadece.Budu to muset vyzistit.Dostal jsem to za ukol a bylo mi sdeleno pouze to co jsem zde napsal.Zatim diky za pomoc.