Musí být nouzové osvětlení ve škole?

Started by Vít Nekula, 07.11.2017, 08:26

previous topic - next topic

Vít Nekula

07.11.2017, 08:26 Last Edit: 07.11.2017, 08:28 by Miroslav Minařík
Dostala se mi do ruky dokumentace pro provedení stavby pro novou budovu školy. Měl jsem to jenom tak prolítnout a vysvětlit investorovi co jednotlivé značky znamenají. Když jsem se na to ovšem díval, tak jsem přišel na to, že projektant nikde nemá navržené nouzové osvětlení. Předpokládám, že ve škole musí být. Proto bych vás chtěl požádat o radu a nasměrování na normu, kde to bude zmíněné.

Radek Červený

A zkoumal jste typy svítidel? Nejsou tam třeba svítidla s vestavěným nouzovým modulem?
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Pavel Horský

Pan Nekuda píše, že vysvětloval investorovi jednotlivé značky....předpokládám tedy, že tyto vysvětloval při otevřené projektové dokumentaci.

Pokud projektant do dokumentace nezanesl nouzové osvětlení, je to samozřejmě špatně, neboť se při tvorbě PD měl řídit požadavky PBŘ (požárně bezpečnostní řešení), kde byl zcela jistě uveden požadavek na nouzové osvětlení únikových cest, dále pak požadavky ČSN EN 1838 - Nouzové osvětlení, kde jsou jasně definované prostory, ve kterých je požadováno jak nouzové, únikové tak i protipanické osvětlení a v neposlední řadě pak ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb.

To, že může ve školce jednoduše vzniknout panika při výpadku osvětlení snad nemusíme nikterak významně zmiňovat. To je jasná věc. A neštěstí je hotové.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

J Lhava

Ono i kdyby PBŘ nepožadovalo nouzové osvětlení (což se sem tam stává), tak to ještě neznamená, že v dané stavbě nouzové osvětlení být nemusí. Zcela jednoduše to lze demonstrovat na jednoduchém příkladu.

Je škola pracoviště? Pro učitele nepochybně ano.

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Příloha k nařízení vlády č. 101/2005 Sb.
Další podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí
Quote2.3.5 Únikové cesty a východy musí být během provozní doby budovy dostatečně osvětleny a vybaveny nouzovým osvětlením vyhovujícím normovým požadavkům. Tam, kde je to technicky vhodné, je možné použít k jejich označení orientační systémy z materiálů s dostatečnou délkou dosvitu nutnou na dobu opuštění budovy13).


PBŘ je jen vodítko.
Ale nedržel bych se jej za každou cenu.



Navíc dle ČSN EN 1838, čl. 1 a ČSN EN 50172, čl. 1 se nouzové osvětlení vyžaduje ve všech prostorách přístupných veřejnosti. Je ve škole veřejnost? Hmm ... pak to nejspíš neprojektoval projektant, ale pseudoprojektant.

Vít Nekula

Děkuji za rychlé odpovědi, takto mi to stačí.