Mohu použít pojistku určenou pro 250V i pro 12V?

Started by ptr, 01.11.2017, 10:16

previous topic - next topic

ptr

01.11.2017, 10:16 Last Edit: 01.11.2017, 10:23 by Miroslav Minařík
Potreboval bych pouzit 250V pojistku k jisteni 10A na 12V ...
Mohu pouzit 10A/250V nebo je to treba na tech 12V prepocitavat?

František Šohajda

10A máte vždy stejný proud. Jestli máte 1V nebo 22 000 V...
Jsou tam odchylky , ale tím se netrapte!
Berte 10A jako 10A! ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Milan Illek

Quote from: František Šohajda on 01.11.2017, 11:36
10A máte vždy stejný proud. Jestli máte 1V nebo 22 000 V...
Berte 10A jako 10A! ;)

:o Proud ano, ale dle jmen. napětí prvku ho mohu použít pouze směrem dolů.
Takže těch 22 000 V bych raději neuváděl.

Jiří Kubík

Údaj napětí na pojistce značí, jaké maximální napětí
je schopná bezpečně odpojit, aniž by nějaký proud procházel
dál, třeba vznikem oblouku, nebo zbytků po přepáleném drátku.
Proto se  některé trubičkové pojistky na vyšší napětí
plní pískem.

Miroš Jan

On tazatel neuvedl, o jakou pojistku se jedná :(
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jan Bocek

Jen tiše předpokládáme, že se jedná o trubičkovou pojistku.
Podle napětí jsou obvykle trubičkové pojistky

6,35x22 na 250 V
6,35x32 na 500 V
10,3x38 na 1000 V

V zařízeních na 12 V se běžně používají trubičkové pojistky s napětím 250 V
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Miroš Jan

01.11.2017, 15:54 #6 Last Edit: 01.11.2017, 16:01 by Miroš Jan
Jenom doplním o velikost
            5 x 20/8,5 x 31,5      do 250V ;)

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jan Bocek

Trubičkových pojistek jsou stovky typů
stačí kliknout na příklad na https://www.enika.cz/komponenty

Kromě obvyklé velikosti 5x20 jsou také miniatury 3,6x10 na napětí 250V/10A
Pro danou aplikaci na 12 V lze použit i pojistky do auta na příklad klasické 6x25 mm na napětí 32 nebo 40 V. Případně miniaturní nožové s rozměry 11 x 9 mm, které se používají také v elektronických přístrojích na malé napětí.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Milan Otras

Chlapi často sa stáva že na zváračkách od špičkových europských výrobcov bývajú na napájaní ovládacieho trafa prim.2x400V použité sklopoistky 5x20 mm/250V. A toto veľmi často býva aj na žeriavoch.Čo si o tom myslíte ?Ak by ste mali robiť revíziu na takom to zariadení ,prešlo by to u vás ?

Jan Bocek

Quote from: Milan Otras on 12.11.2017, 09:02
Chlapi často sa stáva že na zváračkách od špičkových europských výrobcov bývajú na napájaní ovládacieho trafa prim.2x400V použité sklopoistky 5x20 mm/250V. A toto veľmi často býva aj na žeriavoch.Čo si o tom myslíte ?Ak by ste mali robiť revíziu na takom to zariadení ,prešlo by to u vás ?


Záleží na tom, jakou revizí..... ;)

Výrobce musí provést posouzení shody podle zákona
a musí dojít k tomu, že použil nevhodné pojistkové pouzdro na 250 V.
Přitom řadová pojistková svorkovnice RSPA4 umožňuje 500V/12,5 A.

Také jsou trubičkové pojistky SIBA 103,3x38 umožňující 32A/690V

A pokud výrobce provede důsledně  posouzení shody elektrického zařízení s příslušnými požadavky norem a zákonů a zdokumentuje to, tak při revizi již není problém.

Realita denního života revizního technika je ale jiná.
Při výchozí revizi, pokud je RT členem týmu, který zajišťuje výstupní kontrolu u výrobce a podpisuje se na dokumentaci shody s označením CE, tak by na takové odchylky měl přijít.
Pokud ale provádí výchozí revizi u provozovatele, tak zreviduje přívod a kontroluje jen náležitosti stroje. Může sice na takovou odchylku přijít, ale co s tím v této fázi? Reklamovat, nebo předělat, nechat to v záruce.....jak se s tím potykáš Ty Milane při své každodenní práci?

Při periodické revizi to můžeš uvést jen jako závadu proti elektrické bezpečnosti zařízení.
A budeš ještě hodně zvažovat, jak to zdůvodníš, když to výrobce certifikoval. V podstatě periodická revize ( po 2-3 létech) projde.

Osobně se mi volba skleněných pojistek ve strojích a jeřábech moc nelíbí.  Zvláště šroubovací, nebo bajonetové pojistkové pouzdra. Svědčí to o nezralosti projektanta, který nikdy neprováděl údržbu. Provedení elektriky by mělo být v kategorii HD. Dneska máme 3 pólové odpojovací pojistky s vložkami 10,3x38 na příklad Bussmann, anebo již přímo OPVA10. Výrobce by měl respektoval napěťové hladiny použitých prvků a také nové možnosti technologie.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Milan Otras

12.11.2017, 11:56 #10 Last Edit: 12.11.2017, 12:05 by Milan Otras
Honzo veľmi pekne ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď.
Ja nie som revízny technik , musím sa ešte veľa veľa učiť , ale do budúcna možno.
Výrobcovia to možno berú za nejaký štandard , rozmer 5x20 a ak je malý prúd 0,1A tak to tam šupnú.Poistkové púzdra sú tam väčšinou solídne na DIN lištu , nie nejaké šmejdy na panel.

Jan Bocek

Quote from: Jan Bocek on 12.11.2017, 09:51
Záleží na tom, jakou revizí..... ;)
Také jsou trubičkové pojistky SIBA 10,3x38 umožňující 32A/690V



Omlouvám se za překlep rozměru.....více se mi líbí ten větší typ o průměru 10,3 mm.
Hlavně v procesu venku mimo dílnu. Na druhou stranu  zase v rámci servisu je dobré to sjednotit tak, aby se nemusela v autě  vozit velká kazeta s různými pojistky. Doma v regále mám na to dva kufry s přihrádky. Tolik typů a ampérových hodnot .....co se za léta nasbíralo.

Když je to na DIN liště a ještě s indikační LED, tak to je takový lepší standard.
Milane, máš pravdu, že léta byl standard 5x20, ale s otevřením do "inčového" světa začaly platit různé "štandardy". Mnohokráte jsem předělával pojistkové pouzdro jen proto, že nebyly k disposici pojistky uvedených rozměrů.....
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz