Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?

Started by Petr_Procházka, 14.11.2017, 09:50

previous topic - next topic

Soukupp

Quote from: David Hruda on 16.11.2017, 19:14
ČSN 33 2130 ed. 3 5.2.9



Já si myslím, že v tomto případě je to myšleno tak, že když bude porucha a vybaví chránič, tak nepůjdou všechny světla a nikdo nebude nic vidět a nastane nebezpečná situace třeba v bytových domech. Proto se nemá dávat chránič na světelné okruhy, nebo musí být více chráničů, aby při výpadku nebyla úplná tma. To je moje vysvětlení tohoto článku.
Elektrorevize E2A, okres Prachatice, Jižní Čechy, e-mail: petr.soukup@post.cz, tel: +420 776 374 700

Petr_Procházka

Děkuji za Vaše vyjádření. Zasílám foto chrániče.

Quote from: Hugo K. on 16.11.2017, 13:54
U jednoduché pily s přepínáním Y/D pomocí "kliky" není N třeba.
Jestli pomohlo odpojení N....mohl být spojen N a PE někde ve stroji. Proč ale chránič zareagoval jen někdy ?

Ne, kontroloval jsem a N + PE spojeny nejsou.

František Šohajda

A co tak vzít měřící přístroj a proměřit kam "proud" uniká??
Když je FI v pořádku...To pak nebude v chrániči a vedení?? Když je vše zkoušené.. (dance)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...