Je třeba řešit zčernalý měděný vodič?

Started by Eldest, 10.12.2017, 12:16

previous topic - next topic

Eldest

10.12.2017, 12:16 Last Edit: 10.12.2017, 15:07 by Miroslav Minařík
Po zhruba dvou měsících jsme se vrátili do bytu ke kompletaci zásuvek/vypínačů, kde jsme dělali kompletně novou el. instalaci. Nemile nás překvapilo, že zedníkům se nechtělo okolí jedné krabice pro vypínač vyplnit maltou, ale zaplnili tuto dutinu PUR pěnou. Ve výsledku - krabice plná PUR pěny a zřejmě také použili čistič PUR pěny, aby jí tam nebylo tolik a trochu ji zlikvidovali. Domníváme se, že chemické reakce mohly způsobit poškození vodiče viz další odstavec.

Zelenožlutý vodič kabelu CYKY 3x1,5 je zčernalý/zoxidovaný. Ostatní vodiče jsou naprosto v pořádku viz foto. Je třeba to nějak řešit? Předpokládám, že majitel by nebyl nadšen ze zprávy, že se musí rozbít hotové omítky z důvodu natažení nového kabelu.

Jirka Š. Svejkovský

Podle mě stačí očistit. Ještě bych proměřil, jestli tím netekly proudy nebo není snížená izolace. A zedníky postrašit, že to budou platiti...
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Zdenek Hejčl

Na stavbě se to stává.
Řešení je jednoduché, 2 cm oholit a podle znečištění odstřihnout na čistou měď.
Škrabáním se zmenšuje průřez, to je ta horší varianta.  ;)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jiří Schwarz

Oškrábání je trochu problém i z hlediska vodivosti.
Svorky (a především bezšroubové) by měly mít vložen vodič "hladký, čistý, válcového tvaru..."
Oškrábaný povrch nemusí mít dostatečnou plochu aby se to v místě spoje nehřálo...
Pak si někdo dovolí nadávat na "bezšroubové" technologie, ale pokud jsem se setkal s problémem, tak právě u zoxidovaných, trochu oškrábaných, různě pokroucených konců vodičů a v nejhorším případě když je to na hliníku
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Pavel Horský

Ne jednou jsem se setkal s takto černým vodičem. Bylo to ale vždy u nového kabelu, kde nemohlo dojít k poškození zednickou cháskou. Zda se tak děje různými vlivy při skladování, či je nějaká chyba již při výrobě, nevím. Vždy jsem očistil a dál neřešil žádný problém.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz