Je toto zapojení N svorkovnice na kostru rozvaděče správné řešení?

Started by Břetislav Čech, 11.12.2017, 13:23

previous topic - next topic

Břetislav Čech


Mám provizorně zapojený rozvaděč, jen pár nezbytných okruhů po dobu stavby domu.
Je zapojení lišt PE a N na obrázku správné?
Zarazilo mě, že lišta N (ta horní) je vodivě spojena se skříní rozvaděče zatímco lišta PE (ta spodní) je upevněna na izolovaně.
Já bych to udělal přesně obráceně.

Vít Rotrekl

Quote from: Břetislav Čech on 11.12.2017, 13:23
Já bych to udělal přesně obráceně.


Máte pravdu. Mělo by to být obráceně.
Plechový rozvaděč by měl mít rám propojený s PE/PEN svorkovnicí.
Pakliže by v tom rozvaděči byl osazený proudový chránič, který by tam měl být, a rám rozvaděče by byl připojený na PE, tak by okamžitě padal.
Tak nějak tuším, že to dělal nějakej moula a asi bych doporučil nechat si výchozí revizi udělat od někoho nezávislého. Než od toho co ten rozvaděč takto připojil.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jan Franěk

Quote from: Vít Rotrekl on 11.12.2017, 21:57
Tak nějak tuším, že to dělal nějakej moula .....


To spíš hraničí s jistotou.  (norm)

Jen tak namátkou když se podívám, tak krom přehozených PE a N svorkovnic, tak zde chybí několi šroubků na svorkovnicích ale hlavně nejsou popsané jednotlivé vodiče. O řemeslné úpravě ani nemluvě. Obávám se že těch závad tam bude mnohem více a lze předpokládat že i dost podstatných.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Martin Červený2


Patrik Mlynar

"Mám provizorně zapojený rozvaděč, jen pár nezbytných okruhů po dobu stavby domu"

Aj v takom pripade sa povazuje za samozrejme uhladne rovnanie vodicov, navliekanie oznacovacich trubiciek, vykresova dokumentacia a revizia ?
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Břetislav Čech

Děkuji potvrzení mé domněnky. V rozvaděči chránič instalován je, takže to vlastně celé funguje jen díky tomu, že PE není připojeno na kostru. Pokud bych to propojil tak by chránič měl vybavit.

Vím že by to takto nemělo vypadat, ale bylo to provizorní zapojení, udělal to elektrikář (firma, ne žádný strejda z dědiny) tak jsem tomu věřil. Že je tam takováhle fatální chyba jsem zjistil až teď když jsem udělal všechny zásuvky a vypínače po domě a začal přemýšlet nad uspořádáním rozvaděče.

Celý rozvaděč teď budu předělávat. Chystám se udělat to co je na obrázku. Uvítám jakékoliv připomínky, zvlášť pokud něco dělám špatně.

Jan Franěk

Sice se nechá mnoho u provizorního zapojení tolerovat, přesto nejde o práci řemeslníka. Už jen kvůli popiskam a chybějícím šroubům.

Dále považuji za velmi troufalé ptát se na odborném fóru na jestli takto mohu zapojit rozvaděč. Podle té omalovánky je jasné, že nejste výrobcem rozvaděčů a že navíc ani nedisponujete základními znalostmi. Skoro se nebojím říci že je to drzost dělat takovouto věc bez oprávnění, znalostí a projektu.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Břetislav Čech

Jak jsem psal, to provizorní zapojení rozvaděče udělal elektrikář, řemeslní. A předpoklad byl, že následně provede celé zapojení rozvaděče a dokončí celou elektroinstalaci. Přesto udělal to co udělal a pracoval tak jak pracoval. Divíte se potom, že se do práce těchto řemeslníků pouštějí amatéři ? A to říkám při vší úctě k vám všem, kteří pracujete skutečně kvalitně.

Ano udělal jsem malůvku, nepoužil jsem elektrotechnické značky, protože jsem se snažil zobrazit fyzické uspořádání na DIN liště, které není nepodstatné, např. délka PEN vodiče mezi přepěťovou ochranou a svorkovnicí apod. Nicméně bylo by mnohem zajímavější kdybyste napsal co z Vašeho pohledu revizního technika je na takto zapojeném rozvaděči špatně.

Radek Červený

Quote from: Břetislav Čech on 12.12.2017, 11:15
Nicméně bylo by mnohem zajímavější kdybyste napsal co z Vašeho pohledu revizního technika je na takto zapojeném rozvaděči špatně.


Mrzí mě vaše zkušenost, bohužel není vyjímečná a věřte nám, že i poctivým řemeslníkům vadí v branži tito šmudlové. Ale na tomto fóru to nezměníme.

Ptáte se, co je špatně. Třeba to, že po předešlé zkušenosti provádíte řetězovou kumulaci chyb a začínáte na vlastní pěst, opět bez projektu. Pokud chcete takto pokračovat, je to vaše volba, ale doporučuji se pověnovat studiu ohledně návrhů rozvaděčů, výpočtu oteplení, nastudovat si obecná pravidla pro návrh, umístění a koordinaci přepěťových ochran, není dobré podceňovat ani prostorové uspořádání rozvaděče. Samozřejmě k tomu náleží spousta drobotiny kolem celkového provedení, použití správného příslušenství atd.

Pokud máte čas a energii se tomuto studiu věnovat, je to vaše volba a zajisté asi i koníček. Stále ale pracujete na VTZ ačkoliv byste neměl a podrobná učební osnova k tomuto studiu je nad možností tohoto vlákna.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Břetislav Čech

No dobře, já si uvědomuji, že to není úplně ideální. Všechno je trochu kompromis. Snažil jsem se to uspořádat tak, aby PEN spojení mezi SPD a PEN můstkem bylo co nejkratší a aby tam nebyly žádné proudové smyčky s velkou plochou. Ale pokud si tedy z obrázku odmyslíte SPD tak co je v principu špatně kromě toho, že by to měl dělat někdo jiný ?

Ano, SPD by ideálně mělo být zapojeno do V mezi přívod a další instalaci. Pokud už mám SPD za hlavním vypínačem tak bych SPD musel dát mezi hlavní vypínač a ten jistič tlakové kanalizace. Pak by se ale křížil PEN od SPD s fázovými vodiči a navíc by byl delší. Takže i PEN svorku bych musel dát jinam. Ale určitě se to dá nějak rozumě vysvětlit. Případně dát SPD ještě před hlavní vypínač. Názory na umístění SPD, zvlášť u typu 1+2, jestli před nebo za hlavní vypínač jsem taky mezi pány elektrikáři zaznamenal různé.

ACEOF ACES

Já bych kolem svodičů bleskových proudů nechal dostatečně velký volný prostor.

Břetislav Čech