Kam odkazuje čl. 718.422.Z1 normy ČSN 33 2000-7-718?

Started by Bašta Roman, 21.12.2017, 10:43

previous topic - next topic

Bašta Roman

21.12.2017, 10:43 Last Edit: 21.12.2017, 10:58 by Miroslav Minařík
Poradili byste, který článek doplňuje norma ČSN 33 2000-7-718 svým čl. 718.422.Z1?
QuoteElektrické obvody pro podružné el. zařízení musí být vypínatelné pro čas bez přítomnosti osob.

Sama norma odkazuje na -42 ed.2, ale její změna Z1 byla vydána více než rok po -718 a není v ní článek, který by doplňovala.
Nesedí mi to ani jako "zapomenutý" odkaz na změnu první edice -42, ta pouze stanovuje souběh a ukončení platnosti.
Uniká mi něco?

Radim Strycharski

Zřejmě jde o chybu a článek doplňuje celou kapitolu 422. Ovšem samotný text onoho článku je taky zajímavý. Přemýšlím, jak se asi liší takový speciální elektrický obvod od všech ostatních běžných obvodů.