• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 10:04

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Princip funkce proudového chrániče

Started by Autorský článek, 11.10.2017, 10:02

previous topic - next topic

Radim Strycharski

No a máme to. Dostali jsme se oklikou k tomu, že je potřeba použít věci k tomu, k čemu jsou určeny. Takže 1 f chránič do 1 f sítě a 3 f chránič do 3 f sítě. Vodič PE nelze použít, protože svorky na chrániči jsou určeny jen pro pracovní vodiče a pouštět tlačítkem proud do PE nelze, protože se předtím neověřuje spojitost PE.

Milan Hudec

Ano souhlasím.
Ted jen projet katalogy výrobců FI a mrknout se který z nich na ve vlákně uvedené niance nemyslel.

Jiří Schwarz

Ono by bylo zajímavé zamyslet se nad tím, jestli "zkušební proud" u chrániče považovat za proud pracovní, který by neměl téci ochranným vodičem PE, nebo proud poruchový, pro jehož vedení je PE vodič připravován.
Jenže pokud bychom uznali že PE vodičem může téci zkušební proud, ten proud bude několikanásobně vyšší než 10mA a pak by asi ten PE vodič musel mít podle "5-54" min. 10mm2 Cu...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Marek Laube

Ale ten zkušební reziduální proud neteče při testu RCD do PE vodiče přeci. Buď je to L-N nebo L-L.

Miroš Jan

Firma ,,Eaton", má jak pro dvoupólové, tak pro čtyřpólové proudové chrániče, zapojeno testovací tlačítko vždy stejně. U dvoupólového mezi fází a vodičem N. U čtyřpólového, mezi fází L3(W), a vodičem N.
Ano, je třeba používat věci, určené výrobcem. Takže dvojpól pro jednofázové obvody, čtyřpól, pro výcepólové obvody.


elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Fuk Tomáš

Quote from: Marek Laube on 15.10.2017, 22:17
Ale ten zkušební reziduální proud neteče při testu RCD do PE vodiče přeci. Buď je to L-N nebo L-L.
To se týkalo hypotetického rozvaděče, ve kterém žádný vodič N není, jen PE.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jiří Schwarz

Když už jsme ty proudové chrániče tak pěkně "probrali", který výrobce ještě dělá chránič s 1+N kontakty? Nebo už všichni "seriozní" přešli na 1+1+N, kde je navíc jeden kontakt v okruhu zkušebního tlačítka aby se minimalizovala pravděpodobnost poškození zkušebního odporu?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Miroš Jan

Jiří, nějak neberu. Co to je 1+1+N?
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Fuk Tomáš

Quote from: Miroš Jan on 16.10.2017, 09:48
Jiří, nějak neberu. Co to je 1+1+N?
Je tam ještě pomocný kontakt, který rozepíná obvod testovacího tlačítka. Díky tomu pak lze zapojit přívod AC z libovolné strany a nehrozí při tom spálení testovacího odporu.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Miroš Jan

Tomáši ď.... :)
Musím to naštudovat.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jan Kelbich

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 11.10.2017, 19:59
Ale bude fungovat. Proud fáze L1 pošle mimo chranič. Jenom musí vydržet jmenovitý proud chrániče.


Já mám za to, že nebude. Přes odpor v sérii s tlačítkem toho moc neprojde. A i kdyby tam odpor nebyl, tak pořád bude cesta zkrz jádro mít menší impedanci (o induktanci chrániče), než ta mimo chránič.

A k tomu všemu, odpor v sérii s testovacím tlačítkem musí definovat proud (blízko rozdílového vybavovacího proudu chániče, ale pořád ještě menší), kterým se chránič testuje a ne tam poslat něco podle aktuální zátěže.

Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku