Jaký revizní přístroj byste doporučili pro měření v síti TN 690/400 V?

Started by Hynek Havliš, 29.12.2017, 11:22

previous topic - next topic

Hynek Havliš

Jaký revizní přístroj byste doporučili pro měření v síti TN 690/400 V?
Starší Eurotest, který mám k dispozici, toto napětí neumí.
Jedná se mi zejména o měření impedance smyčky - měření napájecích přívodů rozváděčů.

Jan Bocek

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Jan Bocek on 29.12.2017, 21:37
Na příklad

Pěkný. Jenom to stojí jako celý Eurotest.

Můj Mi3102 umí vnitřní impedanci sítě, tedy do 400V. Impedanci 690/400V by tedy proti zemi změřit měl. Ale nezkoušel jsem. Pokud máme někde 690V, je to vždy síť IT.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B