• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 08:47

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Neměl by zde prosím někdo zapojení přepínače DY-0-YD?

Started by Radek Sedlacek, 09.11.2006, 11:15

previous topic - next topic

Radek Sedlacek

09.11.2006, 11:15 Last Edit: 09.11.2006, 14:37 by Miroslav Minařík
Neměl by zde prosím někdo zapojení přepínače DY-0-YD ? Jde o klasický vačkový přepínač z roku cca 1970, který se dával do rozvodných skříní 500V 25A, v ném případě na cirkulárku (motor 3 vinutí, 2.8 kW).

Petr Doležal

Pokud vám nikdo do večera neodpoví, zkusím z těch 70.let něco najít.
Z dotazu předpokládám, že ten přepínač máte k dispozici, chcete ho použít, ale dělá vám problém ta reverzace a proto to schema. Mám pravdu ?
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Radek Sedlacek

09.11.2006, 13:14 #2 Last Edit: 09.11.2006, 14:49 by Miroslav Minařík
Přesně tak. Prepínač mám, zdá se být v bezvadném stavu, takže bych ho rád použil. Nemá ale popsané vývody a předchozí majitel stroje měl motor připojený natvrdo na D kabelem přímo na motor. Zkoušel jsem ho proměřit ohmmetrem (přepínač zcela odpojen), ale nejsem z toho zrovna moudrý  :-\ Takže budu velmi rád, když neco objevíte.

Vasil Ceral

Rád bych vám pomohl,Ale nemám skener.Na popsání je to složitý.Najdete v knize od Knotek-Navíjení a převíjení malých elektrických strojů točivých.Vasil.

Petr Doležal

Je to vačkový spínač SEZ Krompachy, katalog 1968. Popis hůře čitelných svorek zhora: X, Sx, Oz, Y, Sy, Ox, Z, Sz, Oy (snad)
Ale z počtu 9 svorek (3x přívod, 3x začátky cívek, 3x konce cívek) vyplývá, že drátovacími propoji to nelze řešit, bude třeba asi "hrábnout" do přepínače.
1. zablokovat vačku v jednom směru
2. jeden směr bude "hluchý"
3. oba směry zapojeny, ale motor se bude točit vždy v jednom směru.
Zda jsou klemy svorek demontovatelně zvenčí nebo někde uvnitř to už nevím. Jsem jen teoretik  ;)  Hodně štěstí 
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Vasil Ceral

Je to škoda že nemohu pomoci.Koukám na zapojení,a ze své praxe je to klasika,dá se to lechce zapojit,nebojte se jít do toho.Velmi dobrá je příručka fa.Moeller-Schaltungsbuch.Ta je plná různých a o hodně složitějších zapojení jak s přepínači tak pomocí relé a stykačů i dalších pomocných zařízení.Přeji ať se daří.Vasil.

Radek Sedlacek

Pánové, děkuji vám za odpovědi. Je to vačkový spínač SEZ Krompachy. Včera jsem ještě vluvil s kamarádem a ten mi poradil, abych přepínač z rozvodné skříně vyndal, řka, že musí být někde popsán. Takže jsem tak učinil a zjistil, že popsán je, ovšem ne hůře čitelně, ale tragicky. Přesto za pomoci hodinářské lupy jsem přečetl údaj: Typ V25R04 Krompachy. Svorky X, Y, Z, 0X, 0Y, 0Z, SX, SY, SZ, rok výroby 1971.

Dle katalogu SEZ Krompachy je to vačkový přepínač reverzační D-Y-0-Y-D (DY-0-YD) (DY0YD)

Předpokládám tedy následující:
X, Y, Z - přívod L1, L2, L3
OX, OY, OZ - přívod na začátek cívek motoru
SX, SY, SZ - přívod přes pojistky na konec cívek motoru.

Myslím, že ani pořadí cívek hlídat nemusím, nebo se pletu ?

Ještě odkaz na katalog SEZ Krompachy:
http://www.sezkrompachy.sk/subory/SEZ_Vackove_spinace1.pdf
(13.1 MB)

Radek


Petr Skipala

Pane Sedláčku,zkuste si stáhnout katalog přepínačů OBZOR Zlín.Jsou tam
všechny včetně propojek a schémat spínání.