Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?

Started by Michael Blaha, 04.01.2007, 12:32

previous topic - next topic

Michael Blaha

04.01.2007, 12:32 Last Edit: 14.05.2009, 15:45 by Miroslav Minařík
Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zázuvky 230V,jistič 16A na zásuvky a 10A na světla?

Mařík Pavel

04.01.2007, 13:09 #1 Last Edit: 04.01.2007, 14:51 by Administrátor fóra, čistič
Opravdu máte potřebu počítat? Praxe nestačí? Pro 10A 1,5mm2 Cu, pro 16A 2,5mm2 Cu.

Pavel Horský

Jelikož se jedná viditelně o laika, který si chce sám koupit materiál, tak jen upřesním plné značení kabelů:

CYKY-J 3x1,5mm2             
CYKY-J 3x2,5mm2
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Michal Slabý

Záleží na spůsobu uložení, ale v podstatě lze s p. Horským souhlasit.
Revize E1B

Michael Blaha

Diky za informaci,ale kvalifikovaný elektrikář instaloval zásuvky a dal tam cyky 2x1,5mm,tak mi z toho vstáváj vlasy.. :(

Jiří Fuksa

To: Blaha
Ten průřez 1,5 mm2 u kabelu uloženého v omítce by se v souladu s ČSN 332130 klidně snesl. Ale dvouvodičový rozvod při tomto průřezu je v příkrém rozporu s ČSN 332000-5-54.
Zařízení z hlediska bezpečnosti nevyhovuje.

Pavel Horský

Jestli to byl opravdu kvalifikovaný elektrikář, tak by měl určitě vrátit výuční list. Je velice smutné, co si dnes "řemeslník" dovolí.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Petr Škach

Quote from: Pavel Horský on 05.01.2007, 07:11
Je velice smutné, co si dnes "řemeslník" dovolí.

Taky přidám jednu perličku: Na zásuvkách jsme měli problém, že byl někde přerušen PE vodič. Na obrázku je vidět, jak tento problém vyřešila jedna [glow=red,2,300]odborná firma[/glow]. Nejsmutnější na tom je to, že si toto dovolili udělat v počítačové učebně, kde se denně schází děti.
Omlouvám se za kvalitu fotografie (fotil jsem to pouze mobilem).