Mohu z pětivodičového kabelu využívat pouze jednu fázi?

Started by Jano303037, 22.02.2018, 11:16

previous topic - next topic

Jano303037

22.02.2018, 11:16 Last Edit: 22.02.2018, 14:43 by Miroslav Minařík

V dome mam komplet novu elektrinu s pripojkou 400V (5 vodičů) cez samostatny spojeny istic 3x B20 na napojenie indukcnej varnej dosky.
Varnu dosku mam bosch iba na 230V s max vykonom 4600W.

Moze by zapojena iba na jednu zilu?  Teda teraz to tak mam zapojene a funguje ale ci to tak moze dlhodobo fungovat bez rizika.  Ostatne zily mam zasvorkovane aby sa nahodou nespojily ...

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Schwarz

4600W - doufám, že to nemáte přes zásuvku... A také doufám, že je tam kabel s vodiči alespoň 2,5mm2
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jano303037

Napriamo,  hrubka kablov z dosky neviem aka je, ale  z vyroby by mala byt dostatnocne dimenzovana...   Co sa privodu tyka,  tak tie kable davaju elektrikari podla istica?  Nebol som pritom ked sa to robilo.  Takze od isticov B16 pojdu tensie nez od 3xB20? Teda moze elektrikar na B20 istic nahodit kable pre B16?

Jano303037

Doska ma power management,  mozem vykon dosky aj znizovat,  4500w, 4000w, 3600w....  Ale aj tych 4600 je plnohodnotne iba na dva varice takze obmedzovat este aj ten plny vykon ak to neje nevyhnutne nechcem lebo uz aj to je dost bieda

Jan Franěk

Quote from: Jan303037 on 22.02.2018, 20:11
Doska ma power management,  mozem vykon dosky aj znizovat,  4500w, 4000w, 3600w....  Ale aj tych 4600 je plnohodnotne iba na dva varice takze obmedzovat este aj ten plny vykon ak to neje nevyhnutne nechcem lebo uz aj to je dost bieda


Jestli jste se neměl spíš poradit před samotnou koupí té varné desky. Mohla se vybrat taková, kde by jste plnohodnotně využil všech tří fází a nemusel se omezovat při vaření.  :-\

O jaký typ varné desky se jedná. Mnoho se jich nechá zapojit na 230V i na 400V. Tedy by možná stačil jen drobný zákrok a kuchařka by se mohla rozjet  ;)  Samozřejmě pokud opravdu nemáte desku jen na 230V. tomu bych pak řekl nevhodná volba, když vidím co všechno dokáže na sporáku  a třech i čtyřech plotnách vonět v naší rodině.  :)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Maroš Klein

Mohla by to byť aj táto.
Pri hre na detaily by potom bolo podľa návodu bez Power Managementu 4600W na 20A veľa, rovnako ako CY vodič 2,5 na 25A málo, a môže začať ,,hra o jablko". :)

Jano303037

Ano ano je to tato varna doska myslim,  tak presne tam pise ze 4500w na 20A istic.  Takze to obmedzim takto.
Inak pri tych varnych doskach by mali dat vystrahu ze plnohodnotne pojdu iba dve platne,  3 a viac uz budu neprijemne cvakat...  Pre plne vyuzitie si kupujte aspon 6000w+

Viktor Klemon

Nebojte sa toho, nastavte na doske obmedzenie na 16 A = cca 3600 W, pravdepodobne máte prívod 5x2,5, nevieme uloženie. Zabezpečíte si tým kľud pri náhodnom súbehu iného spotrebiča
na tejto pripojeného na túto fázu.
Zo skusenosti viem, že normálna rodina s deťmi si s týmto na doske vystačí, nikdy
sa nepoužíva celý výkon na viacerých platniach naraz, kuchárka sa venuje jednej,
na ostatných sa dovára s malým výkonom. Doska výkon rozdelí tak, že kuchárka obmedzenie
nepocíti. Algoritmus býva dosť inteligentný a pri požiadavke na vysoký výkon na jednej platni - smaženie - redšej uberie na tých, kde už je aj tak malý a teda nechýba.
Po 3 rokoch a 8 rokoch žiadne stažnosti z rodín kde som to takto inštaloval.
Doska na 1 fázu býva lacnejšia, preto si ju tak vybrali.

Jano303037

Ale vsetko ostatne v kuchyni ma svoj okruh,  zasuvky,  rura nema co ine tahat z toho istica 3xB20. Teraz pozeram podla manualu ze by stacilo aj 4000w aby aspon 2 najvacsie isli na max vykon.  Ako som uz pisal,  doska dovoli aj aby vsetky platne isli subezne (samozrejme na polovicne vykony)  co pri udrziavani varu staci ale dost hlasno cvaka ako keby sa zapinali a vypinali kazdu sekundu....