• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 22:07

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak v praxi zapojit přednostní relé?

Started by Frenky91, 07.01.2017, 23:05

previous topic - next topic

František Sichinger

Použij toto:
https://www.bmr.cz/menu-produkty/hlidani-el-odberu/hlidac-hlavniho-jistice-hj-rx

Máme jich namontovanou za xy let kopici a fungujou perfektně.
Podle naměřených odběrů si kombinuje na každou fázi samostatně až 2 stupně odpojení.
Buď 1 nebo 2 a nebo oba současně.

Není třeba vymýšlet už vymyšlené.
Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A

Roger

Diky za odezvu. Znam, je to na 3F, coz nevyuziji a není levne...

Libi se mi OEZ PMR-P25 za 1500, ma zpozdeni az 15 minut a snese na svorce 32A (spina 16A, ale to bych bral přes stykac) - ale zpozdeni v navratu, ja bych rad zpozdeni (odklad) po prekroceni proudu ještě před regulaci , tzv. odlozit regulaci :-(

Umi to nejake reseni? Asi jde o to, co by se stalo při odkladu o 2 minuty, když by po 1:50 odber poklesl, a za par vterin zase vystoupal a také na jakou hodnotu...

Ještě jednou se podivam na Eltako, jak se chova toto? Zdejsi ho pouzivaji asi na automaticke spinani spotrebicu (zapnes sporak, zapne se dihestor), ja ho potrebuji jako odlehcovaci rele...