Jak zapojit 4 topná tělesa 230V vypalovací pece na 400V?

Started by Prochy R66, 11.01.2018, 00:32

previous topic - next topic

Prochy R66

11.01.2018, 00:32 Last Edit: 11.01.2018, 08:09 by Miroslav Minařík
Potřeboval bych poradit se zapojením 4ks topných těles vypalovací pece pro práškové lakování.

Jedná se o 4 dvojitá tělesa o výkonu 1700+800W pro napájení 230V. Řízení termostatem REX C100 + 4x SSR relé 40A.

Jistič připojovací zásuvky 3x32A.

Je moje domněnka správná, že bude potřeba zapojení do hvězdy - na dvě fáze po jednom tělesu a na zbylou pak dvě tělesa?

Našel jsem dle mého soudu podobné zapojení (pouze mají místo oddělených relé jednoblok)

ACEOF ACES

Jestli jsou SSR relé vhodná na 400VAC/20AAC s dostatečnou izolační pevností, pak bych si to zapojil např.:

L1 - těleso1 - těleso2 - SSR1 - L2
L3 - těleso3 - těleso4 - SSR2 - L2
L1 - TR400V/115-230V - L3
                         |
       termostat REX C100

+ jištění, ochrany atd.

Hynek Havliš

Čistě technicky a pouze k myšlence zapojení 4 těles do hvězdy - ano. Na rozdíl od třífázového motoru ale (vzhledem k nesymetrii zátěže) budete muset spojit střed hvězdy s N vodičem. Tak dosáhnete ve Vašem případě nejrovnoměrnějšího zatížení ve všech třech fázích.

Viktor Klemon

Skoro na istotu máte SSR len na 230 V, teda stred hviezdy musíte spojiť s N
z tohto dôvodu.
Varianta golegu vyššie vyžaduje SSR na 400 V,
ale najlepšie by bolo predsa len priviesť aj vodič N, aj pri poruche jedného
z telies bude celkový výkon najmenej obmedzený.
SSR na 230 V sú dostupnejšie a lacnejšie.

Pri použití troch SSR na jeden regulátor skontrolujte možnosť zaťaženia
výstupu regulátora, niektoré majú len 20 mA, čo obvykle na 3 SSR nestačí,
a treba výstup posilniť cez samostatné DC ssr relé, treba ešte zroj, najčastejšie DC 24 V.
Nezabudnite na istenie SSR, použite  poistky na istenie polovodičov, extra rýchle,
majú na sebe značku diódy. ( sú drahšie, ale ušetríte za výmenu SSR).

Jan Procházka R66

Jedná se o SSR 40-DA 24-380V AC. Po úvaze můžeme jedno těleso odebrat, tudíž by zatížení mělo být rovnoměrné.

Co jsme dostali výkresy k setu ovládání, tak měli vše na 230V, ale 50A což mě přijde technicky jako kravina a nedovedu si představit ani průřez kabelu - možná se mýlím - nejsem v tomhle zrovna zběhlý, moje zaměření je jinde než v elektrice...

Tomáš.Ondra

Dalo by se to zapojit i poměrné symetricky, ale stále je podmínkou, co zvládnou SSR a regulace by byla možná jen 50/100% N vodič chybí?

mopra

Pozor podľa koncovky mailu na tej vašej schéme je to z nórska a v nórsku sa vyskytuje zázračná sieť  IT 3x230V. čiže podĺa schémy špirálky sú na 230 V a predkáblované je to v trojuholníku. Ovládačka očakáva  230V medzi dvomi fázami.
Prekáblovať na našu bežnú 3x230/400 znamená zelené konce špirál spojiť v jednom bode s vodičom N a rovnako sem pripojiť aj jeden pól napájania ovládania. prívod potom musí byť
5 vodičový prierez sa stanový z výkonu špirál. Pripojiť iba tupo do zásuvky 400V vám určite rýchlo poišle ovládaciu časť do kremíkového nebíčka.

Fuk Tomáš

Quote from: Prochy R66 on 11.01.2018, 00:32
Jedná se o 4 dvojitá tělesa o výkonu 1700+800W pro napájení 230V.
Pokud jsou ta dvojitá tělesa konstruována tak, že snesou napájení např. 1700 W z fáze L1 a 800 W z fáze L2, pak bych rozdělil zátěž rovnoměrně:
L1: 1700 + 1700
L2: 1700 + 800 + 800
L3: 1700 + 800 + 800
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)