Jakou hodnotu hlavního jističe zvolit pro svařování 160 ampéry?

Started by Pavel Jasný, 14.03.2018, 13:00

previous topic - next topic

Pavel Jasný

V garáži bych rád svařoval invertorem KITin 165, který má následující parametry.
Rozsah svářecího proudu 20 - 160A,
Vstupní napětí 230V,
Zatežovatel 100% - 95A,
Zatežovatel 60% - 120A,
Krytí IP 23 S
V současné době mám hlavní jistič 3x6A. Budu žádat o navýšení. O jakou hodnotu bych měl požádat , abych mohl bez problémů svařovat?

ACEOF ACES


Jiří_Hrubý

Předpokládám, že s polohobby svářečkou budete vařit maximálně obvyklou 2,5 elektrodou, vyjímečné krátce 3,15. Pak ten 16A jistič bude dostatečný. V krajním případě mám odzkoušeno na stejném výrobku jen s označením 190, že při 100A ho udrží i 10A jistič, jen se nesmí zapínat vytočený na doraz.

Jiří Schwarz

Pokud to má vidlici do běžné zásuvky, kde se předpokládá jištění 16A, mělo by to stačit i jako hlavní, pokud tam na stejná fázi nebude další silnější spotřebič.
A jsou výrobci, kteří dokážou do návodu dát konkrétní požadavek na jištění přívodu
(bohužel jsou i tací, kterým stačí alibistická větička ve smyslu že přívod musí odpovídat předpisům platným v zemi použití)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Zdenek Hejčl

Tuhle svářečku mám a pohodlně vaří vše co potřebuji na plný výkon, při jištění 16A.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Miroslav Hlaváč

Strejda Google říká 16A na více odkazech.Tak to bude asi pravda.
Miroslav

František Šohajda

Mám tuto svářečku...(je výborná) a normálně na 16A.....Zásuvku.
Na běžné svařování toto jištění stačí...
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

František Šohajda

QuotePokud to má vidlici do běžné zásuvky, kde se předpokládá jištění 16A,


Už jsem četl v návodě ke svářečkám, že někteří výrobci udávají běžná vidlice 230V  a 20A jištění!!
Nevím jak to tak mohou napsat?? :-\
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Rozmahel Vladimír


Oliver Mička

Quote from: František Šohajda on 19.03.2018, 10:52
Už jsem četl v návodě ke svářečkám, že někteří výrobci udávají běžná vidlice 230V  a 20A jištění!!
Nevím jak to tak mohou napsat?? :-\


Ano aj my sme mali 190A invertory kde vyrobca pozadoval 20A istenie. Bohuzial vymenit vydlicu za priemyselnu 32A/230V znamenalo zasah do vyrobku co nam vyrobca zamietol. Nakoniec sa pouzily D/16 istice a nebol problem..