Lze u hromosvodu použít okapový žlab jako bod ekvipotenciálního pospojování?

Started by ivan kutnohorský, 18.04.2018, 09:07

previous topic - next topic

ivan kutnohorský

Po obvodu domu s valbovou střechou o rozměru 15x15 metrů, je pozinkovaný poplastovaný žlab. Tloušťka  žlabu je 0,5mm a tím splňuje podmínky ČSN EN 62305-3 ed.2 Tabulka 3 pro tloušťku t´ při které může dojít k propálení. Ke žlabu je připojena jímací soustava a vývody ze základového zemniče. Mohu tento žlab použít jako bod ekvipotenciálního pospojování a tím snížit dostatečnou vzdálenost (s) ?

Jiří Schwarz

Vy věříte u poplastovaného plechu na dostatečnou vodivost spojů?
Já bych takový optimista nebyl.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

ivan kutnohorský

Napadlo mě to v souvislosti s ČSN EN 62305-3ed.2 článek 5.2.5 Náhodné součásti POZNÁMKA:2
Tenká vrstva ochranné barvy, nebo 1mm asfaltu nebo 0,5mm PVC se nepovažuje za izolaci.

Milan Hudec

Quote from: ivan kutnohorský on 18.04.2018, 09:07
Po obvodu domu s valbovou střechou o rozměru 15x15 metrů, je pozinkovaný poplastovaný žlab. Tloušťka  žlabu je 0,5mm a tím splňuje podmínky ČSN EN 62305-3 ed.2 Tabulka 3 pro tloušťku t´ při které může dojít k propálení. Ke žlabu je připojena jímací soustava a vývody ze základového zemniče. Mohu tento žlab použít jako bod ekvipotenciálního pospojování a tím snížit dostatečnou vzdálenost (s) ?

Přípojnice vyrovnání má svoje výrobková specifika, která poplastovaný plíšek určitě nesplňuje.

Maroš Klein

Quote from: ivan kutnohorský on 18.04.2018, 09:07
... žlab použít jako bod ekvipotenciálního pospojování a tím snížit dostatečnou vzdálenost (s) ?

Polohou na žľabe znižujete ,,s"?

Lukáš Rotrekl

Předpokládám, že tazatel směřoval k tomu, jestli může toto považovat:

1) buď za obvodový vodič jímací soustavy, což by se dalo z předpokladu, že by se zajistilo vodivé spojení, jinak bych s ním takto nepočítal.
2) považovat úroveň žlabu za místo nulového (zemního) potenciálu, což by se určitě nedalo
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.