Je možné vést ke světlu PE vodič ze zásuvkového obvodu?

Started by Pavel Synek, 21.05.2018, 01:14

previous topic - next topic

Pavel Synek

21.05.2018, 01:14 Last Edit: 21.05.2018, 08:37 by Miroslav Minařík
V pokoji je osvětlení,  které se ovládá jednoduchým vypinačem z jednoho místa.
Chtěl bych předělat osvětlení  tak, aby se dalo ovládat ze dvou míst a zároveň přidat jedno osvětlení.
Bohužel jsem nikde poblíž vypínačů nenašel krabici se zeleno- žlutým vodičem  (PE),
který bych vedl  k novému světlu. Obnažil jsem sádrokarton nad vypinačem,  ale kabel vede do  betonového stropu.

Je možné se napojit na PE ve věnečku ze zásuvkového obvodu a přivést ho ke světlu?

Jiří Schwarz

Opravdu potřebujete řešit jen PE, nikoliv N resp. PEN?
Pokud by to byl opravdu jen PE, byla by to prasárna, dalo by se to brát i jako přechod do TT sítě...
Půjčit si PEN z jiného okruhu je ještě horší prasárna!!

To původní i nové světlo budete zapínat současně?
Pokud ano, tak je nejjednodušším řešením natáhnout vedení od jednoho světla k druhému.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Franěk

Také to vidím na PEN vodič a řeknu jasné NE. Je to prasečina. I kdyby šlo o vodič PE, tak někdo přijde po vás a kouká v zásuvce je cizí vodič a neví kam vede. Odpojí ho a protože řeší zásuvky, hledá tam. Žádnej problém? Tak ho nechá klidně odpojený a najednou zde máme "první poruchu". Nedej bože když se přidá druhá a je malér.