Může digitální elektroměr měřit špatně?

Started by Cibulka Tomas, 11.12.2015, 18:19

previous topic - next topic

Jiří_Hrubý

Špatná hodnota je kolik a kde byla naměřena? V HDS? Rozkolísané napětí se objevuje při přechoďáku ve svorce PEN, nebo i některé fáze. Impedanci měřil i mezifázově pro porovnání, nebo jen proti PEN?
Špatné hodnoty odporu- to je míněno izolačního, či to patří k impedanci smyčky?
Jaké jsou naměřené hodnoty?
Zkušený elektromontér, nemusí být nutně RT, dokáže vyvodit závěr z měření a identifikovat případný přechoďák, který může mít negativní vliv na spotřebiče.
1000kWh za měsíc je docela záhada, zvláště v nepřítomnosti. Nechcete-li nechat elektroměr ověřit (což v případě prokázání chyby nic stát nebude a následuje refundace) asi bych osadil podružný elektroměr před podružný rozvaděč, případně jeho přívod osadil dataloggerem, který by ukázal kdy se ty kilowatty načítají.
No a konečně je-li relevantní výstup z měření RT dostatečně průkazný, můžete si stěžovat na nekvalitní dodávky. To ovšem neřeší záhadu s náhodným nárustem odběru, zejména pokud není vyloučena chyba elektroměru.


Josef Křemen

Revizní technik by měl umět nejen měřit, ale vědět co a proč měří a také odhalit závadu. Vypadá to na porušený kabel mezi elektroměrem a chatou (plovoucí napětí) a asi to tam občas utíká do země. Třeba na jaře je vlhčí zemina.... A pokud někde "utíká" jen 3-5 ampér, tak to jinak nepoznáte.
A nebo uvnitř vypnout všechny jističe a čekat co to udělá za týden, měsíc.

František Šohajda

Elektroměr lze u distributora nechat reklamovat....(přezkoušet na cejchovně)
Ale pak když bude "dobrý" zaplatíte všechno Vy....Pokud bude špatný, vrátí peníze a dají ho nový.
Je na to i formulář.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Rozvodak

Jedna rada pro zacatek. Pri odjezdu z chaty, vypnout krome hlavniho vypinace i hlavni jistic u elektromeru, pripadne vyjmout pojistky v HDS.

Taky zalezi kde ten elektromer mate a jaky jsou vzdalenosti vedeni od elektromeru k instalaci. Jestli je to jen skrz zed, tak bych zavadu na privodu vyloucil.

Mam v podobnych pripadech zkusenost, ze za enormnim narustem je prave ta vodarna ve studni.
Vlivem zavady nevypne a odebira i kdyz vodu neberete ale ve studni se uchladi.

Co by mohlo zafungovat, dal bych nekomu z tech strycku instrukce (jestli jsou dobry vztahy), aby tam obcas zasel, opssl stavy a zkontroloval baragraf, je tam videt aktualni odber.
Montér ve službách rozvodných závodů.