• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 11:31

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak stanovit hodnotu jističe (A) pro jištění motorů?

Started by abc, 20.02.2007, 08:03

previous topic - next topic

abc

20.02.2007, 08:03 Last Edit: 22.11.2009, 21:24 by Miroslav Minařík
Neviete ako vypočítať prúd vypínací ističa pre 3fázový motor z jeho štítkových údajov.
Na štítku je uvedený odoberaný prúd ale to platí ak ide motor naprázdno.

Štefan Beláň

Na štítku je jmenovitý proud pro 100% zatížení. Proudová ochrana se nastavuje na tuto hodnotu.
Chránič chrání - jistič jistí.

Milan Karvánek

Proudová ochrana (tepelná) (viz. kolega Beláň) a jistič s chrar. D se volí přesně, jistič s char. B se volí 1.5 až 2 násobně větší, tavné pojistky rychlé 3 násobek, pomalé 2 násobek.

abc

Ďakujem za rýchlé odpovede !

A ešte by ma zaujímalo ako je to s rozbehovým prúdom. Ako ho zrátam ? (Mal by to byť až 2,5-8 násobok štítkového prúdu ??) 

Ivan Polínek

U asynchronního motoru s kotvou nakrátko se pohybuje rozběhový proud kolem 5 až 6 násobku jmenovitého proudu. Jinak na jištění motorů doporučuji pomůcku viz. odkaz:
http://www.moeller.cz/podpora-software-14?sw_akce=sw_download_save
RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu

Dušan Varga


Milan Karvánek

TO:Varga> a jaké, že je přesné typové označení jističe s charakteristikou M v roce 2007 ?

Dušan Varga

 Pan Karvánek :Akurát včera som bol na odbornom semináry OEZ a tam sa o tom hovorilo,mate pravdu mam od nich najnovšie cd a nenašiel som to tam a sú ešte dalšie char.: L , U , N , V

Milan Karvánek

 :) To jsou ovšem motorové spouštěče, nikoli jističe s charakteristikou M.

Samozřejmě pro bezvadné jištění samostatného motoru, nebo jednoduchého stroje je nejlepším řešením použít právě takový motorový spouštěč (od libovolného výrobce). Jeho hodnotu v A volíme dle štítku motoru.

Dušan Varga

mate pravdu , citujem" Vypinací časy nadproudové spouště jističú BC 160 v charakteristice M při ... "