• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Může být náhrada domovní rozvodnice "dírou ve zdi"?

Started by Jan Hejcman, 23.07.2008, 13:23

previous topic - next topic

Jan Hejcman

23.07.2008, 13:23 Last Edit: 04.08.2008, 22:39 by Administrátor fóra, čistič
Je možné nepoužít kupovanou rozvodnici pod omítku (málo prostoru),
ale pouze nechat ve zdi z Ytongu díru
a lišty chytit na nějaké distance
vše to zakrýt vyřezaným plechem
a plechovými dvířky.
Nebo jestli to musí být kaslík splňující spousty pravidel a norem?

Jirka Š. Svejkovský

QuoteNebo jestli to musí být kaslík splňující spousty pravidel a norem.

Ano, musí.
"Kastlík" terý projde zkušebnou splňuje jak elektrické tak mechanické nároky na vyhrazené elektrické zařízení. Máte-li málo prostoru, kastlíků se vyrábí nepřeberné množství. Stačí si vybrat.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jaroslav Hasala

Asi neznáte všechny možnosti.
Například firma MOELLER vyrabí rozvodnice všech možných velikostí, nástěnné i pro montáž do zdi.
Například v řadě BF - U jsou rozvodnice o velikosti 72, 96, 120, 144 (...) modulů.
Rozvodnice jsou oceloplechové, vevnitř je spousta místa (jednotlivé montážní lišty jsou dost daleko od sebe), mají střízlivý, nenápadný desing a u rozvodnic pro zapuštění do zdi jen velmi malá část vyčnívá ze zdi.
Více info třeba zde : http://www.moeller.cz/pdf/tiskoviny_pdf_298.pdf
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Radek Červený

Doplním kolegu Hasalu:
Pokud by vám ani bohatá nabídka na odkazu uvedeném kolegou Hasalem byla málo, dám vám kontakt na firmu, která vám vyrobí rozvaděč na míru dle Vašich požadavků.
Ale spíš mi něco říká, že je zde původní snaha ušetřit pár stokorun.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Jan Hejcman

Díky za odpovědi.
Ty skříně BF jsem na poprvé nenašel. Potřeboval bych do této skříně umístit i prvky domácí automatizace. A to pak prostoru není na zbyt. Svorkovnice, silové spínače nemluvě o řízení. Ale s tou BF by to mělo jít. Ještě jednou dík za typ ;).

Lubomír Jindra

Quote from: Jan Hejcman on 23.07.2008, 15:40
Potřeboval bych do této skříně umístit i prvky domácí automatizace. A to pak prostoru není na zbyt. Svorkovnice, silové spínače nemluvě o řízení.


Aby se vám to nepřehřívalo  ;)
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Jiří Schwarz

to Jindra
správná připomínka! Na to se někdy zapomíná.

Měli bychom tazateli připomenout jak by to mělo být správně - i když koupí "skříňku", která má všechny atesty atd... pořád by po zapojení měla být provedena typová a kusová zkouška.
Zní to blbě, na jeden kus typovou zkoušku, ale právě při té se ověřuje koncepce, jednou z důležitých zkoušek je právě oteplení při zatížení maximálními proudy jednotlivých komponentů.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)