Společné uzemnění hromosvodní soustavy

Started by Karas Jiří, 20.03.2007, 09:21

previous topic - next topic

Karas Jiří

 (aby byl).
V ČSN 341390 již neexistuje zemní odpor svodu do 2 Ohmů(nyní pouze 15 Ohmů).Ale původní projekt je společné uzemnění-do 2 ohmů.Jak tedy provádět rekonstrukce? Děkuji předem za podnětné názory.

Hynek Bureš

No nevím jestli někdo bude plýtvat drahocenným časem a pečlivě odpovídat na takto odfláknutý dotaz. Čili : doplnit svody, zakopat pasovinu, zatloukat tyče, dokud to nebude 2 ohmy (whist).
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.

Jaroslav Kořínek

 :D kopat, navážet kvalitní zeminu, možná vylepšovat bentonitem, tahat desítky metrů pásoviny a tlouc zemnící tyče! Pak měřit, měřit a psát zprávu! ... a jinak : čtěte pozorně nové normy! Elektrika je mrcha... >:(

Rozmahel Vladimír

Pro jednotlivý zemnič hromosvodu postačí zemní odpor do 15 Ohmů. Požadavek 2 Ohmy platí u nulované sítě jako na celkový odpor uzemňovací soustavy, to znamená s připojeným vodičem Pen. Tam by neměl být problém dosáhnout 2 Ohmy.

Karas Jiří

Pane Bureš,jde mě hlavně o to,zda provést novou společnou zemnící soustavu(a to je poměrně nákladná věc) a nebo stačí posílit nevyhovující svody zemnícími tyčemi do 15 Oh mů a odchýlit se od původního projektu.

Hynek Bureš

Ano, současná normalizace jednoznačně preferuje společnou uzemňovací soustavu v kombinaci se svodiči bleskových proudů. V případě rekonstrukce je nutno zvážit všechny možnosti na základě důkladné analýzy všech podkladů, což by měl zvládnout projektant.
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.

Karas Jiří

Pane Kořínek,vím,že pro hromo soustavy existují nové ČSN (tuším 10 Ohmů),ale mě jde o to zda dělat novou spol.zemnící soustavu,nebo stačí svody posílit stroj.zemniči.

Jan Hájek

Raději bych volil navrhovanou variantu s ,, obkopáním ,, objektu, položením pásku, na který bych připojil stávající svody, těch bych i pár přidělal a pokud takto vytvořený zemnič nebude stačit, tak ještě do výkopu zatlouct pár tyčí a ty na pásek připojit, pokud z nějakého důvodu nepůjde ,, oběhnout,, celý objekt, tak alespoň jeho část, stím , že další propojení se bude realizovat v budoucnu, až se třeba bude měnit povrch chodníku či dvora.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Karas Jiří

Pane Hájek,přesně tak jsme to začali provádět-propojit co nejvíce svodů pokuď to terén dovolí a zachovat co nejvíce společnou uzemňovací soustavu. Ale je dost RT,kteří říkají,že stačí 15 Ohmů na svod a já se dostávám do problému,že nešetřím peníze.Vše je způsobeno tím,že byly vypuštěny zmiňované 2 Ohmy.Samozdřejmě,že soustavu spojujeme s PEN vodičem v HDS.                Všem děkuji za odpovědi (i následující).

Jan Hájek

Mám kamaráda, který tvrdí, že zem je přece všude, tak co se sní tahat.
Taky zásadně nepoužívá kryty,,kdo tomu nerozumi, nema tam šahat !,,
Ale každopádně svody dole spojit, tak blesk ,,uvidí,, všude dole stejnou ,,zem,, a rozděl¨í se rovnoměrně. V případě separátních zemničů na každém svodu by tomu tak nebylo.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!