Mohl bych použít elektrocentrály jako náhradního zdroje?

Started by Luiss, 28.03.2007, 13:57

previous topic - next topic

Luiss

28.03.2007, 13:57 Last Edit: 02.01.2010, 14:25 by Miroslav Minařík
Bydlíme u lesa a vždy když je větší vítr nebo sněhová kalamita, nám vypnou energii.
Uvažoval jsem o náhradním zdroji-elektrocentrále, tak do 1,5 kW.
Abych měl v provozu oběhové čerpadlo na topení a světlo v domě.
Nevím ale jak ji připojit do rozvodu, nechce se mi sekat nějaká drážka do zdi ani skrze strop.
Chtěl bych to udělat tak, že kdyby vypli, tak bych vypl hl. jistič na domě, aby nedostala ránu,
a nastartoval bych centrálu.

Georgis Fasulis

28.03.2007, 16:28 #1 Last Edit: 28.03.2007, 16:37 by Georgis Fasulis
Jak chcete tak zásadní změnu v rozvodech řešit bez stavebích zásahů nevím, ale jisté je, že byste si měl zřídit vedle vašeho dosavadního rozvaděče novou malou podružnně napojenou rozvodnici, kde umístíte ty obvody (jističe), které chcete zálohovat z centrály.
Rozvodnice bude mít 2 přívody
Hlavní - z vaší hlavní rozvodnice
Záložní - z elektrocentrály

Tyto přívody musíte vést přes silový přepínač se třema polohama 1 - 0 - 2 a teprve za tímto přepínačem napojit zálohované okruhy.
Tento přepínač snad vašemu dodavateli elektřiny bude stačit jako garance toho, že centrála nebude moci jet směrem ven z domu do sítě.
Vlastní nárh i realizaci si nechejte udělat odborníky!
G.F

Radko Mrva

Na telefonních ústřednách se to kdysi dělávalo tak, že přívod od elektroměru do rozvaděče byl přerušen 3polohovým přepínačem (síť-vypnuto-EC) a vedle přepínače se umístila 3f přívodka, do které se připojovala elektrocentrála.
Podle polohy přepínače bylo napájení buď ze sítě nebo z EC.

Jiří Hladký

Stejný problém jsem již několikrát řešil na rekreačních chatách. Zapojení jsem zvolil pomocí dvou vzájemně se blokujících stykačů a hlídání napětí v síti a centrále. Úprava spočívá pouze v přivedení přívodu z centrály do hlavního rozvaděče a přidání stykačů. Zapojení je trochu složitější, ale pokud máte zájem napište a pošlete kontakt. V každém případě by úpravu měl dělat odborník a nakonec by měla být revize. ;)

Rozmahel Vladimír

Tuto variantu by měl především schválit dodavatel energie.

Jan Franěk

Dodavatel by měl vědět hlavně ,že používáte náhradní zdroj. To je základ. Potom musí schválit jeho blokování vůči síti dodavatele. Nakonec je třeba použít výstrahy , že i při přerušení dodávky se může vyskytnout v rozvodu objektu (nebo rozvaděči) napětí z jiného zdroje.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Milan Karvánek

Toto se zde již řešilo zde: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,4140.0.html
Při této příležitosti opět poprosím přispívatele, kteří říkají, že podobné doplnění záskoku za elektroměrovým rozvaděčem musí schválit příslušný rozvodný podnik, aby pro nás, kteří o této problematice víme méně, doplnili příslušná ustanovení norem a zákonů.

Martin Kurka

Ještě taková úvaha,
nevím jak moc máte váš dům elektrifikovaný, ale představuji si noční výpadek proudu, nejprve musíte oběhnout po tmě celý dům a povypínat všechny velké spotřebiče a světla, pak přepnout elektrárnu/elektrocentrálu, nahodit elektrocentrálu, pak oběhnout   znova celý dům a k větším spotřebičům navěsit cedulky, aby je nikdo instinktivně nezapnul a tím nevyhodil elektrocentrálu, protože pak musíte jít potmě zase EC nahodit....A jak budete hlídat, jestli už nejde soudruh proud ze sítě?
Takže protože Vámi potřebný zálohovaný příkon je v podstatě velmi malý, tak vám navrhuji nějak inteligentně a v rámci nesekání Vaši elektroinstalaci rozdělit na zálohované a nezálohované  okruhy.
Osobně bych to řešil takto:

Zálohované spotřebiče bych napojil na jednu jedinou fázi, sehnal si starou UPS 1kVA s vyčpělými bateriemi (u starých UPS  je výměna baterií dražší než nová UPS a jsou v občas k dostání v PC bazarech na Internetu), k UPS bych dal starší autobateriie (větraného místa  v relativním teple máte asi dost) a snažil se sehnat elektrocentrálu na 24V(12V) podle baterií. To jde i z normální EC, třífázovým trafem a 6-diodovým usměrňovačem. (Když se vám zdá 3fázové trafo drahé, můžete použít i 3 jednofázová trafa 230V/24V každé na 350 VA). Nebudete mít pak problémy s regulací kmitočtu a přesného napětí, kterým trpí levné EC a na které jsou háklivé elektroniky kotlů.
UPS bych vřadil na onu větev natrvalo, nemusím dělat žádné velké úpravy, elektroinstalace - blokování a pod. a kdyby UPS zazlobila, tak ji  mohu přemostit - strčím přívodku do vývodky - tyhle UPS mají počítačové šňůry- 1,5kW na 230V je směšných 7A. V podstatě by tenhle zálohovaný obvod měl udržet i jistič 6A. Jo a nezapomeňte na zásuvku na dobíječky mobilů.

Při výpadku proudu už za za svitu nouzového světla z UPS nastartuji EC, nebo si vyrobím automatické 2 minutami zpožděné startování EC (má-li elektrický startér a na to startování se dá použít i tahle společná baterie). Podle ostatních světel a spotřebičů budu vědět, jestli už jde proud.
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

Rozmahel Vladimír

Quote from: Milan Karvánek on 29.03.2007, 21:19
Při této příležitosti opět poprosím přispívatele, kteří říkají, že podobné doplnění záskoku za elektroměrovým rozvaděčem musí schválit příslušný rozvodný podnik...

Oslovil jsem distributora, mám slíbenu směrnici pro provoz náhradních zdrojů. Jedná se o území E.ON, bývalá JME. Jakmile ji obdržím dám to sem. Ostatní distributoři mohou mít podmínky odlišné.

Rozmahel Vladimír

Přidávám ke stažení slíbenou směrnici. Je provedena ještě pod jménem JME, platí však i pro E.ON.

Georgis Fasulis

To Rozmahel: Díval jsem se na tu vaši směrnici. Díky za ni. Tak je to, jak jsem říkal, je třeba přepínač. Nevím, co přesně mají na mysli slovem kloubovým, předpokládám, že jim stačí klasický vačkový přepínač (např. Obzor Zlín).
G.F

Rozmahel Vladimír

Myslím si, že nejdůležitější na této směrnici je její smysl. Tím je bezpečnost pracovníků pracujících na vedení. Ten přepinač by asi vyhověl, kloubový je zřejmě myšleno mechanicky přestavitelný, detaily nutno projednat přímo s dodavatelem. V původním dokumentu byla i jména tvůrců, toto jsem odstranil z důvodu zveřejnění.