Jaké je správné označení vodičů v síti IT?

Started by Kamil Novák, 24.04.2007, 18:14

previous topic - next topic

Kamil Novák

24.04.2007, 18:14 Last Edit: 24.04.2007, 20:23 by Milan Karvánek
Jak se správně označují pracovní vodiče v síti IT ?
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Miroš Jan

TO Novák.
Dle mého názoru v případě sítě IT za izolačním trfem L1, L2, L3, PE, a to v případě doplnění této sítě o HIS. Síť do 1000V AC
V případě sítě do 1500V DC (L+), (L-).  ;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Zdenek Rajmont

Hmmm ... Dle mého názoru na značení fází nemá soustava vliv. Aspoň taková je moje zkušenost z různých provozů. U V W ...
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Pavel Ryšavý

Pokud se budeme držet platného znění ČSN 33 2000-3 Z2 pak:
~ nn
L1, L2, L3, (N nemusí být vyveden) PE
~ vn
L1, L2, L3, PE
=
L+, L-, PE

Detaily v příloze nn
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Kamil Novák

TO Ryšavý :
Díky, nemohl jsem si vzpomenout, kde to najít  (jednicka)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jaroslav Jonáš

Pokud jde o IT ve zdravotnictví (ZIS), značí se pracovní vodiče L4 a L5;

Kamil Novák

Quote from: Jaroslav Jonáš on 27.04.2007, 07:50
Pokud jde o IT ve zdravotnictví (ZIS), značí se pracovní vodiče L4 a L5;

Kde se tohle mohu dočíst ?
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jaroslav Jonáš

Značení fázových vodičů L4 a L5 pro ZIS uvádí ČSN 33 2140:86 v přílohách.

Kamil Novák

TO Jonáš :
Děkuji za tip. Máte ny mysli přílohu 8 (postaru), tedy přílohu 4 (po změně) ?
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.