Aky je koeficient sucasnosti(soudobost) v drevo-spracujucej vyrobnej hale...?

Started by Peter K., 07.04.2008, 11:51

previous topic - next topic

Peter K.

Mám výrobnú halu na rozlohe 52x35m. V hale su rozmiestnené zariadenia s menovitým odberom 209kW. Do odberu som zaratal aj osvetlenie haly(cca27kW). Viete mi pomoct ktorým koeficientom sucasnosti to prepočítať? v hale sú tiež rozmiestnené zásuvkové rozvádzače(8ks), ktorých odber bude nepravidelný a nestály. Ako sa teda dopracovať k správnemu činnému odberu výroby.
za spoluprácu ďakujem                 Peter K.

Petr Doležal

V normě ČSN 34 1610/63, která je stále platná (bohužel změny nemám), je pro tento průmysl uvedeno 8 poddruhů provozů (od pily až po výrobu desek). Pro každý provoz jsou uvedeny beta min, střed, max a cos fí bez kompenzace.
Jenže:
Je to našito na technologii starou 45 let. Aktuelní údaje by vám měl sdělit dodavatel technologie a nebo provozovatel.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jirka Š. Svejkovský

Nejpřesnější je jít stroj po stroji a udělat na každý schéma odběru v čase. Výpočet udělat pro nejzatíženější časový úsek (např. ranní směna, v zimě, ráno, když se ještě svítí). Tabulky občas mohou zklamat.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Georgis Fasulis

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 07.04.2008, 13:47
Nejpřesnější je jít stroj po stroji a udělat na každý schéma odběru v čase. Výpočet udělat pro nejzatíženější časový úsek (např. ranní směna, v zimě, ráno, když se ještě svítí). Tabulky občas mohou zklamat.

:D :D :D
Sory, ale jako projektannt jsem se rozesmál. Já když se zeptám "a co tam bude pověšeno?" tak se mi dostane odpovědi - A jak to mám vědět??!! A jak to spolu poběží? To už nevím tím tuplem.  :)
Takže pane Peter, pokud to teprve navrhujete, pak na to musíte jít s citem a raději si dát rezervu.
Takže já ze své zkušenosti navrhuji - dejte tam současnost 0,8 a na to navrhněte přívod a měl byste být v klidu.
Myslím, že když dáte na přívod 400A , tak by vám to mělo stačit.  :)
G.F

Jirka Š. Svejkovský

No, jsou provozy, kde dopředu vím co a jak poběží. Pak mohu navrhnout příkon celkem přesně.
Jiná situace nastane u provozů, co se mění několikrát do roka.
Pokud vím, odhadnu a přidám cca 20-25%. Pokud nevím, nastavím těch 0,8.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Peter K.

Pravda je ze tato hala este nie je postavena a tiez je pravdepodobnost presuvania(zmeny) zariadeni.
Dakujem za fakticke pripomienky. Velmi ste pomohli.