Started by Václav Husák, 11.05.2007, 19:50

previous topic - next topic

Václav Husák

Rekreační chata převážně dřevěné konstrukce - stropy smrkové palubky, obklad stěn překližka, izolace minerální vata. Kabeláž proveden vodiči CYKY ve stropech a dutých stěnách. Rozbočení, vývody na vypínače a zásuvky vyvedeny.
1.Stačí pro odbočné krabice použít lištovou krabici LK s víčkem podloženou lignátovou podložkou nebo musí být krabice s vyšším krytím např typu ACIDUR ?
2. Pro vypínače a zásuvky použít lištovou krabici s vypínači Klasik popř. Tango aj.s lignátovou podložkou nebo vypínače IP 44 ?
Předem děkuji za konstruktivní odpovědi.

Štefan Beláň

Stačí lištové krabice podložené nespalnou podložkou.  ;)
Dejte si záležet na otvoru do podložky a krabice, aby byl otvor (díra) přesně podle průměru kabelu. Zbytečně velký otvor (díra) může způsobit v budoucnu potíže.   :)
Chránič chrání - jistič jistí.

Pavel Horský

Podložky na míru krabic vyrábí a  dodává firma Kopos, stejně tak jako vámi zmiňované krabice.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Petr Doležal

Hlavně aby instalace byla v TN-S a mohl jste nasadit proudový(é) chránič(e) jako preventivní ochranu před nebezpečím požáru od elektroinstalace.  ;)
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení