Nemá již náhodou revizák platné papíry na revize dle 331500?

Started by Tomáš Hála, 20.07.2007, 13:13

previous topic - next topic

Tomáš Hála

20.07.2007, 13:13 Last Edit: 21.07.2007, 01:52 by Administrátor fóra, čistič
Prosím o ujasnění:
Obecní úřad nechal provést pravidelnou revizi autokempu, kde rt zjistil závady ...

Dohadujeme se, že pan revizák nemá již platné "papíry" pro provádění revizí:
... /4.00/83-I-E1-A.

Použité přístroje QU 130 vyhovují?
Slyšel jsem, že ne. 
Prosím poraďte někdo jak dál.

Rozmahel Vladimír

To uvedené číslo je opravdu staré, dnes by mělo mít jiný tvar. Může se jednat o chybu. QU 130 je opravdu historie, ale pokud má platnou kalibraci  lze použít pouze k měření impedance smyčky a napěťových chráničů.
To je však málo.
Na platnost osvědčení RT stačí tel.dotaz na krajově příslušný ITI.

František Šohajda

Máte pravdu, pokud má na RZ toto číslo /resp. konec čísla/ tak má už hodně dlouho propadlou licenci na revize !! /pokud to není chyba/ tak hodně riskuje !!když vydává revizní zprávy....a použitý přísroj neodpovídá normě 61 557 a neměl by se používat i kdyby měl kalibraci !
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

MilanKnop

Pán asi nezjistil, že osvědčení už není nadosmrti, jak to bývalo.

Miroslav Berecka

nejmenoval se ten p. revizák rajnoha?