• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak realizovat přívod elektřiny do chalupy na samotě?

Started by Karla, 18.06.2007, 18:13

previous topic - next topic

Karla

18.06.2007, 18:13 Last Edit: 29.04.2010, 00:10 by Miroslav Minařík
, ráda bych se zeptala, 1. jak se postupuje v situaci, kdy je třeba přivést elektrický proud od sloupu vn vzdáleného cca 100m od domu, ve kterém potřebuji zřídit odběrné místo. 2. Na kom je finanční zastřešení a jaká je přibližná nákladnost? Jedná se o samotu a mezi sloupem a domem je jen louka a pole, dům má číslo popisné. Děkuji moc.

Rozmahel Vladimír

Vyplňte si žádost o zřízení nového odběrného místa, kterou si můžete stáhnout ze stránek Vašeho územně příslušného distributora, případně vyzvednout na obchodním místě a odešlete ji na obchodní místo. Do 30 dnů obdržíte stanovisko, kde bude uvedeno vše podstatné.
Pokud je vyplnění žádosti pro vás obtížné, kontaktujte nějakého RT v okolí Vašho bydliště. Jistě vám rád zdarma poradí. Územně příslušný distributor je povinen vám poskytnout připojení, budete však muset počítat s určitou finanční spoluúčastí.

Martin Vrba

, souhlasím s p. Rozmahelem,RT vám jistě doporučí příp.elektromontážní firmu, která by vám s provedením pomohla nebo kontaktujte nějakou firmu přímo.

Josef Prouza

Jen jestli se jedná o vedení vn, budou náklady na přípojku daleko vyšší než u nn.

Rozmahel Vladimír

Předpokládám že se jedná o objekt pro bydlení, zde bude nutno nově zbudovat trafostanici, ta by zůstala v majetku distributora, odběr typu D.
Vše bude jen otázka peněz, napojení máte ze zákona zajištěno, otázkou je za kolik?
Začněte tou žádostí.

Martin Bauer

Přípojka do tuším 50m je ze zákona v režii distributora. Nad 50m by váš podíl měl činit cca 60% nákladů. Doba realizace od distributora 6-12 měsíců. K ceně je třeba připočíst poplatek 500,- Kč /A u 3f jističe před elektroměrem a náklady na vybudování měření. Jinak souhlasím s kolegou Rozmahelem. Začněte s žádostí o technicko-obchodní vyjádření k novému odběru. Toto je zdarma a dozvíte se daleko více podrobností.
RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu

Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....