Jak správně provést přívod do bytu v paneláku?

Started by T. Janouch, 19.06.2007, 00:29

previous topic - next topic

T. Janouch

Hodlám provést kompletní rekonstrukci el. instalace v panelovém bytě (na TN-S). Sučasné rozvody ve stoupacím vedení jsou Al 4x70 mm2, do bytů pak "od elektroměrů" vedou 1 f odbočky 2x6 L+PEN, 20 A jištění. Hodlám (po projednání s rozvodným závodem) do bytu zavést třífázový přívod. Přechod z TN-C na TN-S se pak běžně dělá tak, že se za elektroměrem oddělí PE a N a do bytového rozvaděče se vede 5Cx6. Podle projektanta by však bylo nejsprávnější z HOP v suterénu vyvést PE 25 mm2 a ten pak "odbočit" do bytu vodičem 6 mm2. Co ale pak vyvést za elektroměrem do bytu, další PE (z rozděleného PEN ..v 5C x 6) mi postrádá smysl (zemní smyčky)?

Otakar Dosbaba

Budu se sice již po několikáté opakovat tématem, kterým jsem vlastně kdysi do diskuzí na tomto portále vstoupil.
Bylo by už na čase, aby se konečně i v naší zemi legislativně připustila možnost v případech částečných postupných rekonstrukcí, označit PEN vodič zelenožlutou návlečkou na modrý vodič. Nikdy se asi totiž nevymotáme ze začarovaného kruhu panelákových (i jiných) předělávek, opět s novou TN-C stoupačkou  (wall), doplněnou na druhé straně úporným pospojováváním s vyrovnávacími proudy vším možným i nemožným  >:( a to i po kompletní rekonstrukci všech bytů do TN-C-S. Po zavedení pětižilového HDV v jakési dočasné 3L+PEN+PE by tak bez problémů byly připojovány nové rozvody bytů již v soustavě TN-S, zatímco ještě nerekonstruované části v TN-C, dokud by nakonec nebylo předěláno vše. Pak by stačilo jen odstranit ty návlečky v objektu s čistou sítí PE vodičů.
Myslím, že v cestě toho moc nestojí, kromě jisté zatvrzelosti a nepatrné práce s označováním. A nebo snad není poptávka po této možnosti?

Pavel Tesař

Osobně si myslím, že nejlepším řešením je nová stoupačka v TN-C a nová HOP. Přívod k bytům v TN-C ( např. 4x10+ CYA16). Rozdělení PEN na PE a N až v rekonstruovaných bytových rozvodnicích s "přizemněním" na novou HOP.

Štefan Beláň

Osobně si myslím, že to co uvedl pan Tesař, je to nejhorší řešení, které však norma (bohužel) připouští.     :'(

To co uvedl pan Dosbaba pokládám za řešení "super"  (jednicka) a kde osobně mohu ovlivnit realizaci, požaduji naprosto stejné řešení.
8)
Chránič chrání - jistič jistí.

Otakar Dosbaba

To Tesař: Jenže takto se o moc dál nepohneme, HOP a pospojováním totiž nadále bude protékat část vyrovnávacích proudů, o které se podělí s PEN vodičem HDV. Budeme mít tak dvojí žlutozelený drát, kterým také i za běžného provozu teče proud. Sice je to lepší řešení, než stávající a často dosluhující kompletní TN-C instalace, avšak když už se něco předělává, mělo by se to řešit beze zbytku. Celkové náklady se způsobem, jež uvádím výše, neúnosně nezvýší a také je třeba mít na paměti čím dál tím větší množství slaboproudých zařízení a sítí, které s TN-C moc nekamarádí, pokud tedy nepůjde již o optiku.

Pavel Tesař

To chápu, ale jak udělat jinak HDV , když část bytů zůstává v TN-C ?

Pavel Tesař

Jelikož řada dodavatelů elektřiny nepřipouští v neměřených částech pevných instalací rozdělení vodiče PEN, je vyžadováno provedení odbočky (přívodu) k elektroměru vodiči s minimálním průřezem 4x10 mm2 Cu . Pokud máte NER na podlažích, stejně vám nezbude nic jiného než dělat HDV v TN-C. Je to škoda.

Otakar Dosbaba

Právě ta část bytů, co zůstává v TN-C a zrovna tak část staré bytové instalace (osvětlení v obýváku apod.) by mohla dočasně zůstat připojená mezi L a modrý PEN se ZŽ návlečkou. Ostatní nové okruhy by pak byly N vodičem připojeny rovněž k tomuto PEN, který by ale měl v tomto případě pouze funkci pracovní. Nové vodiče PE by pak byly připojeny k bezproudové HOP pomocí přizemňovací PE stoupačky HDV.
Pokud jde o distributory el. energie, ti stále častěji v odůvodněných příkladech soustavu TN-S připouštějí. No a pokud by se elměrové rozvaděče konstruovaly tak, aby byla sběrnice PE i N v nezaplombované části skříně (a načerno odebírat N či PE nikdo nebude  ;) ), pak by vůbec nebylo co řešit.

T. Janouch

Děkuji panu Dosbabovi za vysvětlení. Myslím že technicky je to super řešení.

Naopak pokračovat v TNC do bytu a pak ještě přizemnit PEN nově přivedeným PE -se mi nelíbí,  to mi přijde ten PE mj. i z cenového pohledu nesmyslný - to spíš poutahovat stávající spoje...  Ale hlavně mi na tomto také vadí, že se pak pracovní proudy toulají všude možně, to je nejen po stoupačkách (u koupelny), ale i po dalších rozvodech (anténní např.)

Takže se pokusím rozvodný závod přesvědčit, aby mi povolil TN-S i "okolo" elektroměru. To bude asi jediné úskalí, že? On také kryt elměru je myslím připojený na stávající PEN, potom by měl přijít připojit na nový PE, ne?

Neměl by v případě stoupacích vodičů 70 mm2 být nově uvažovaný PE z HOP (někde dole v domě) o průřezu 35 mm2?