• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
03.01.2026, 13:39

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak správně pospojit koupelnu?

Started by Lukáš Růžička, 31.07.2005, 21:03

previous topic - next topic

Lukáš Růžička

31.07.2005, 21:03 Last Edit: 06.07.2007, 16:37 by Miroslav Minařík
<p>Potřebuji poradit jak správněa funkčně pospojit,uzemnít,koupelnu.
Vodovodní instalaci mám novou,v plastu,napojenou na bojler,umístěn v koupelně.
Pospojují se stále vodovodní baterie? Jejich konstrukce ,si myslim,to ani neumožnuje?</p>

Jaroslav Hasala

Pro pospojení baterií je možné použít svorky ZS 4.
http://www.nepodporovano.cz/cz/vyrobky/elektro/eps/zs4.htm
Ovšem pospojení baterií není podle mě vyloženě nutné. Domluvte se raději s RT, který bude provádět revizi.


Miroslav Minařík

Přišlo nám upozornění na poslední příspěvek Jaroslava Hasaly:

Podle normy CSN 34861 je potreba pri PEN pospojit vsechny kovove soucasti vcetne baterii !!

Tato poznámka je typickým pozůstatky z dob, kdy byly ČSN přesným návodem pro montáž. A tak se často stávalo, že mnozí sice věděli, že se má koupelna pospojovat ale prakticky už nevěděli proč. Jako jediný důvod uváděli po nocích nadrilované číslo normy.

A tak při nepochopení nebo neznalosti normy vznikají dotazy typu, jak pospojím kovová futra, jak pospojím plastovou vanu, jak pospojím kuličku v odpadu. A na otázku proč byste měl, slyším odpověď protože to říká norma ...
Proto je tedy dobré si odpovídat trošku jinak. Kovou vanu pospojím proto, aby nevznikl jiný potenciál, než jeden. A to tehdy, že v případě vzniku by mohl být nebezpečný.
Ne tedy proto, že to říká norma. Norma to doporučuje. Doporučení je přenos informace pro další vyhodnocení mozkem. Nikoliv příkaz pro provedení ...
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Petr Doležal

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Štefan Beláň

30.06.2007, 14:06 #4 Last Edit: 30.06.2007, 14:13 by Štefan Beláň
Ani já ne!  :'( 
Vše co pokračuje za 34 861x (vlastně jen dvě normy 34 8610 a 34 8611) se týká venkovních vedení, a normy již nejsou platné! :o

PS: Asi to byl nějaký vtipálek?  ;D
Chránič chrání - jistič jistí.

Milan Selezan

A čo keď je tá kúpelňa vonku? Možná by to niektorá z tých dvoch aj mihla platiť  :D

Jiří Fuksa

To: Růžička
Citace z nové ČSN 332000-7-701:
Doplňková ochrana - doplňující ochranné pospojování
Místní doplňující pospojování musí v souladu s požadavky 415.2 ČSN 33 2000-4-41 spojit s ochranným vodičem všechny nechráněné vodivé části a všechny neživé vodivé části upevněných zařízení uvnitř místnosti s koupací vanou a/nebo se sprchou.
Poznámka: V tomto bodě nový dokument nepodává tak podrobný výčet předmětů, které není nutno na místní doplňující pospojování připojit.
Doplňující ochranné pospojování má být zřízeno vně nebo uvnitř místnosti s koupací vanou nebo sprchou, avšak nejlépe na vstupu cizích vodivých částí do místnosti.
Průřez vodiče doplňujícího ochranného pospojování musí být v souladu s požadavky 543.1.3 ČSN 60364-5-54.