• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
03.01.2026, 03:06

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Provadi se pospojeni zasuvek v koupelne jestlize jsou zapojena pres chranic?

Started by drop, 19.10.2008, 10:08

previous topic - next topic

drop

19.10.2008, 10:08 Last Edit: 27.12.2008, 11:11 by Administrátor fóra, čistič
Provadi se ochranne pospojeni zasuvek v koupelne jestlize jsou zapojena pres chranic?

A jestli se ochranny vodic musi tahnout z rozvodne skrine v byte revizni technik mi rekl ze to pospojeni byt nemusi kdyz je tam chranic

Pavel Horský

Zásuvka v rozvodu TN-S ne nepospojuje. Vše o pospojení se dozvíte, když řádně prolistujete starší diskuse pomocí vyhledávače.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jiří Schwarz

A teď jsem "zmatenej jak lesní fčela"
Nějak mi uniklo pro se nepospojuje zásuvka v rozvodu TN-S!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Alin

Quote from: Pavel Horský on 19.10.2008, 12:33
Zásuvka v rozvodu TN-S ne nepospojuje. Vše o pospojení se dozvíte, když řádně prolistujete starší diskuse pomocí vyhledávače.

Tohle tvrzení zrovna nekoresponduje s tím co nám říkali na školeních :).

Surovec

V soustavě TN-C se pospojování provádělo samostatným vodičem. V soustavě TN-S  je pospojování spojeno v těsné blízkosti prostou koupelny včetně ochranných vodičů zásuvek, například v příslušenství, v rozvaděči nebo v jiném zařízení. Na zásuvky se netáhne samostatný vodič.

Vladimír Konečný

Ochranné vodiče PE zásuvek v koupelnách se spojují s místní  doplňkovou ochrannou pospojováni vždy a zásuvky se musí  chránit buď ochrannou SELV,oddělovacím trafem a nebo proudovým chráničem dle ČSN 332000-7-701.Krytí musí být aspoň IPX5 a umístěná v zóně 3.Místo propojení PE vodičů a MDPnení přesně stanoveno,ale všechny vodiče PE se spojují na společné sběrnici.