Poradíte mi s opravou nefunkčních historických zásuvek?

Started by Ladislav Hlavatý, 14.07.2007, 00:09

previous topic - next topic

Ladislav Hlavatý

14.07.2007, 00:09 Last Edit: 15.07.2007, 09:00 by Miroslav Minařík
Měnil jsem v bytě ze 70. let zásuvky, původní byly zřejmě ještě originální.
První, co mě zarazilo bylo, že jsou do nich 4 dráty, 2 černé a dva zelené.
Oba černé připojené na fázi (levá zdířka) a zelené propojené na kolík i pravou zdířku.
Zachoval jsem toto zapojení i pro novou zásuvku, avšak není funkční.
Pokud zkouším zda je v zásuvce proud, fáze svítí, zbytek ne.
Nulák to nalezne jak má.
Pokud přeměřím napětí, tak to ukazuje 80V, a to pouze u kolíku (v případě že oddělím spojení zelených drátů).
Měnil jsem všechny (3) zásuvky v pokoji, dvě dělají toto, třetí mi prozměnu neukáže nulák, avšak napětí má 230 a je funkční.

Nevíte, čím by to mohlo být?

Jura Krikl

Quote from: Ladislav on 14.07.2007, 00:09
Nulák to nalezne jak má. 
třetí mi prozměnu neukáže nulák, avšak napětí má 230 a je funkční.

Jak "to" nalezne nulák? V první "funkční" zásuvce máte chybu a to v propojeni "zelených drátů" Předpokládám že jde o Al a mohlo se stát, že se vám při montáži ulomil. Zhoďte jistič a prozvoňte jej.
Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)

Ladislav Hlavatý

Nalezne nulák myslím, že se zkoušečka rozsvítí na kolíku i pravé zdířce (funkce pro hledání nuláku). Co se týká těch zelených drátů. mají být tedy každý zvlášť? Jeden kolík, druhý zdířka - a jak poznám, který kam.
Jinak je to hliník. Co myslíte tím prozvonit, jsem laik, ale rád se přiučím. Díky LH.

Jura Krikl

To je právě to přerušení "nuláku". Zelený vodiče musí být spojeny a propojeny jak s kolikem tak s pravou zdiřkou. Nefunkčnost zásuvek je právě v přerušení tohoto vodiče. Takže 230V mate pouze v první zásuvce a to mezi fazí a "nulákem". Tady nulák konči a dál již není funkční. Takže zkontrolovat propojeni "nuláku v první zásuvce, ale i to zda odchází do druhé, třetí, atd. POZOR. pokud "nulák" je přerušený a máte kovový spotřebič / třída I./ MATE FAZI NA KOSTŘE!! Vytáhněte raději všechno se zásuvek.
Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)

ladislav Zeman

Raději si pozvěte elektrikáře.Podle toho co píšete nemáte o domovních instalacích ani základní znalosti a tady opravdu končí legrace

Kamil Novák

Když už jste se do výměny pustil, tak teď, v sobotu, asi těžko budete shánět elektrikáře, takže navrhuji tento postup :

1. shoďte jistič

2. OVĚŘTE SI ZKOUŠEČKOU (nejlépe dvoupólovou), ŽE JE ZÁSUVKOVÝ OKRUH VYPNUTÝ. Dvoupólová zkoušečka je taková, která má 2 zkušební hroty. O tom, jestli je zkoušečka funkční se přesvědčte v nějaké jiné, funkční  zásuvce.

3. Jestliže máte všechny fázové (černé) vodiče připojené na levé dutinky zásuvek, nechte je tak.

4. VYŽEŇTE VŠECHNY OSTATNÍ OSOBY Z MÍSTNOSTI

5. odpojte všechny zelené vodiče ze všech 3 zásuvek tak, aby se žádný nedotýkal jak zásuvky, tek mezi sebou navzájem. Manipulaci s vodiči provádějte maximálne šetrně - jedná se o hliník, který se ochotně láme.

6. nahoďtě jistič

7. OPATRNĚ zkoušečkou zjistěte, ve které ze zásuvek máte mezi levou dutinkou (fáze) a jedním ze zelených vodičů plné napětí (230V). Tato zásuvka je první ve vašem okruhu a tento zelený "nulák" je přívodní.

8. SHOĎTE JISTIČ

9. Zopakujte bod č.2 !

10. v této první zásuvce připojte přívodní "nulák" a to tak, že jej nejprve připojíte pod šroub kolíku a potom pod šroub pravé dutinky. Druhý "nulák" připojte pod druhý, zbývající šroub kolíku.

11. nahoďte jistič

12. zkoušečkou si ověřte je-li napětí v první zásuvce jak mezi oběma dutinkami, TAK I MEZI LEVOU DUTINKOU A KOLÍKEM !

13.  OPATRNĚ zkoušečkou zjistěte, ve které ze zbývajících dvou zásuvek máte mezi levou dutinkou (fáze) a jedním ze zelených vodičů plné napětí (230V). Tato zásuvka je druhá ve vašem okruhu.

14. zopakujte bod č. 8 !

15. zopakujte bod č. 2 !

16. zopakujte bod č.10 (tentokrát u druhé zásuvky)

17. zopakujte bod č.11

18. zopakujte bod č.12 (tentokrát u druhé zásuvky)

19 u poslední zásuvky zopakujte v tomto pořadí body č. 8, 2, 10, 11 a 12 (tentokrát u třetí zásuvky)

20. Na všechny zásuvky přišroubujte kryty a ještě jednou zopakujte u všech 3 zásuvek bod č.12

21.co nejdříve, nejlépe hned v pondělí, si pozvěte nějakého místního elektrikáře, aby celé dílo překontroloval a přeměřil.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Ladislav Hlavatý

Tak provedeno dle návodu, již vše v pořádku, tak jak píšete. Jeden ze zelených vodičů byl zlomený. Díky za pomoc. LH.

Kamil Novák

Gratuluji  (drinks)
Hlavně nezapomeňte na bod 21 : co nejdříve, nejlépe hned v pondělí, si pozvěte nějakého místního elektrikáře, aby celé dílo překontroloval a přeměřil.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.