Může být rozvod k zásuvkám za dřevěnou lištou ?

Started by _VOJTA_, 02.08.2007, 08:29

previous topic - next topic

_VOJTA_

Při rekonstrukci v panelovém domě se vyskytla možnost ušetrit řezání panelu a dát okruh pro zásuvky za dřevěnou podlahovou lištu. Lze to provést ? Musí k tomu být jiný kabel ? Nebo se kabel musí nejprve dát do plastové lišty a pak na ni dřevěná ?

Zdenek Hejčl

A co použít podlahové lišty, které jsou přímo pro uložení kabelů? ;)
Je jich více druhů stačí si vybrat .
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Miroš Jan

TO Vojta.

Při použití kabelu CYKY, není problém uložení do dřevěných lišt. :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Zdenek Hejčl

Jenom malá poznámečka nedával bych to do prostoru mezi zdí a parketami to je dilatační spára / v podlaze může dojít k poškození kabelu posunem parket - přiskřípnutí / nad ůrovní podlahy není problém.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Michal Slabý

Co znamená "jiný kabel". Buď tam přivedete nový, nebo necháte stávající rozvod. Plastová lišta být nemusí. Až tu dřevěnou budete přitloukat, tak pozor na hřebíky.