Co můžeme dělat se sloupy vn 22kV když stojí uprostřed komunikace k domu?

Started by Miroslav Doležal, 14.08.2007, 21:19

previous topic - next topic

Miroslav Doležal

14.08.2007, 21:19 Last Edit: 15.08.2007, 08:10 by Administrátor fóra, čistič
Mám postavený dům u asi 150 m dlouhé komunikace. Spolu se mnou zde bydlí nebo staví dům dalších 10 rodin. Ulice je 8 m široká, zatím provizorně zpevněná (bude to slepá ulice). Domy se stavějí nebo jsou postaveny cca 6 m od hranice budoucí zpevněné komunikace. Nad komunikací vedou dráty vn 22kV. Na koncích ulice jsou podpěrné betonové sloupy umístěné přímo v trase budoucí zpevněné komunikace (dle schváleného územního plánu). Bydlím v působnosti SME.

Existuje nějaký zákon, vyhláška nebo norma, která distribuční společnosti nařizuje nebo doporučuje uložit vedení vn 22kV v takovýchto situacích do země?

Josef Prouza

Pokud byla síť vybudována ještě před zahájením jakékoliv výstavby, není přímou povinností ČEZu cokoliv měnit, protože vedení vn je veřejně prospěšné zařízení a na pozemky jím dotčené se vztahuje ze zákona věcné břemeno.
Platí pravidlo, že náklady spojené s přeložkou hradí ten, kdo vyvolal její potřebu.
Podstatný je účel toho vedení. Jestli je to páteřní síť nebo jen odbočka k transformátoru.
Nejlíp uděláte, když zajdete do kanceláře ČEZu, domluvíte si schůzku s technikem a na místě to proberete.
Bez jejich svolení beztak nic nenaděláte a uvažovat coby kdyby, neznajíc do hloubky situaci je hodně ošemetný.
V případě který popisujete by mohla mít energetika spoluůčast na nákladech, možná by bylo i vybudování nové kobkové TS pro nově zastavované pozemky s výhledem na navýšení odběrů a na to ČEZ docela slyší.
Náklady na přeložku od projektu přes materiál až po montáž těžko odhadovat, např 1m kabelu AXEKVCEY stojí kolem 200 Kč a na každou fázi potřebujete jeden, odpojovače na sloupech 40-50 000 kus, a to není zdaleka všechno...

MilanKnop

Vřadit do venkovní linky vn kus kabelového zemního vedení se nedělá kvůli spolehlivosti . Pro změnu trasy vedení jsou různé možnosti, - třeba sloupy posunout na hranice pozemků a použít závěsný kabel vn, který má ochranné pásmo 1 m na každou stranu od kabelu. V každém případě jdou náklady spojené s přeložkou na vrub toho kdo přeložku vyvolal, jak bylo předesláno.
V každém případě je nutno o tuto přeložku zažádat na kontaktním místě Čezu a příslušný technik rozhodne o způsobu provedení. Pokud s tímto řešením a s cenou nebudete souhlasit, nepodepíšete smlouvu a nic se neděje. Čez není povinen toto vedení na vlastní náklady odstranit nebo přeložit.

halik

Já osobně nejsem příznivcem "divoké" kabelizace přípojek vn ve venkovní síti vn. Maximálně ve vyjímečných případech - např. průchody lesem. Tímhle přístupem se za pár let zdegraduje historický účel 3f izolované soustavy IT - možnost kompenzace zemních spojení.

Bohužel dnes je to v módě laiky vyžadovat vehementně "do kabelu" - tak jako tak, přeložku hradí ten, kdo ji vyvolal. Když jim logicky naložíte i přeložku související venkovní trafostanice do kabelového kiosku, tak je to většinou přejde. (zle)

halik

Quote from: Josef Prouza on 14.08.2007, 22:59
Pokud byla síť vybudována ještě před zahájením jakékoliv výstavby, není přímou povinností ČEZu cokoliv měnit, protože vedení vn je veřejně prospěšné zařízení a na pozemky jím dotčené se vztahuje ze zákona věcné břemeno.
Platí pravidlo, že náklady spojené s přeložkou hradí ten, kdo vyvolal její potřebu.
Podstatný je účel toho vedení. Jestli je to páteřní síť nebo jen odbočka k transformátoru.
Nejlíp uděláte, když zajdete do kanceláře ČEZu, domluvíte si schůzku s technikem a na místě to proberete.
Bez jejich svolení beztak nic nenaděláte a uvažovat coby kdyby, neznajíc do hloubky situaci je hodně ošemetný.
V případě který popisujete by mohla mít energetika spoluůčast na nákladech, možná by bylo i vybudování nové kobkové TS pro nově zastavované pozemky s výhledem na navýšení odběrů a na to ČEZ docela slyší.
Náklady na přeložku od projektu přes materiál až po montáž těžko odhadovat, např 1m kabelu AXEKVCEY stojí kolem 200 Kč a na každou fázi potřebujete jeden, odpojovače na sloupech 40-50 000 kus, a to není zdaleka všechno...


V prvé řadě musí ležet na stole konkrétní žádosti o připojení nových OM, a zaplacené podíly za Ampéry. Naslepo, s ohledem na "výhled", ČEZ ani nikdo jiný nové trafostanice dopředu nebuduje.