Co to je 1/4 hodinové maximum?

Started by Jaroslav Obdržálek, 19.09.2007, 19:57

previous topic - next topic

Jaroslav Obdržálek

19.09.2007, 19:57 Last Edit: 19.09.2007, 20:46 by Administrátor fóra, čistič
Mohl by mě někdo vysvětlit co je 1/4 hodinové maximum,jak ho zjistím (vypočítám),popřípadě kde bych se o tom mohl dočíst?

Zdeněk Pikhart

19.09.2007, 21:44 #1 Last Edit: 19.09.2007, 21:51 by Zdeněk Pikhart
Čtvrthodinové maximum se odečítá z elektroměru a je to odebraná elektřina za 15min. Například máte nasmlouvané od dodavatele 140kW a to znamená, že během žádné čtvrthodiny nesmíte odebrat víc než 140kW. Počítá se vždy nejvyšší odeběr za platební období a překročení této hranice se tvrdě platí. Kdy začíná čtvrthodina určuje elektroměr a případný hlídač maxima se tímto elektroměrem řídí. Hlídač maxima vyhodnocuje okamžitý odběr a v případě možného překročení odpojuje odběrná místa (stroje) od napájení a v nejhorším případě může i vypnout přívod el energie do objektu.
revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech

Josef Drda

19.09.2007, 22:22 #2 Last Edit: 19.09.2007, 22:28 by Josef Drda
totéž co pan Pikhart  pouze jiným slovy :

Elektrické čtvrthodinové maximum je veličina, jejíž hodnota velice podstatně ovlivňuje platby za spotřebovanou elektrickou energii.

Z důvodu zrovnoměrnění odběru el. energie, u odběratelů kategorií A a B, je doba měření rozdělena do patnáctiminutových úseků a v každém tomto úseku je měřen odebraný výkon.  Jestliže budeme provozovat spotřebič s příkonem 15 kW, naměříme na elektroměru 15 kW 1/4 hod. el. maxima, to znamená 1 kW za minutu. Rovnoměrnost každého odběru lze jednoduše spočítat z poměru dosaženého maxima a spotřeby.
Protože velikost dosahovaného maxima je značně proměnlivá, např. nerovnoměrností výroby nebo náhodnými souběhy několika spotřebičů, je žádoucí maximum regulovat .
V praxi to znamená pomocí vhodného regulátoru odpínat v průběhu kritické čtvrthodiny některé spotřebiče .......
Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstalací. 
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovací strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej , že budeš osvícen , vstoupí-li do tebe elektřina ...

Miloslav Dunda

A nebo neodpínat a velice tvrdě zaplatit každou kW.

Rozmahel Vladimír

1/4 h max. je průměrná hodnota odebraného výkonu za dané období.
Pokud si provedete odečet elektroměru za 15 minut, toto množství kWh vydělíte 15 a znásobíte 60 máte 1/4 hod. max. za danou čtvthodinu. Je to v podstatě půměrný výkon za dané období, vypočtený ze spotřeby, který by spotřeboval lineární odběr.

Uvedený příklad 15 kW.
spotřeba za 15 min. 3,75 kWh
3,75 : 15 = 0,25 kWh/min.
0,25 x 60 = 15 kW maximum

To znamená, že např. 7,5 min. běží motor 30 kW a zbytek 1/4 hod. stojí.
Maximum je opět 15 kW.