• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 20:17

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Lze distribuovat proud z MVE přes distribuční trafo vn/nn?

Started by dominik, 11.09.2007, 12:49

previous topic - next topic

dominik

Jde to, aby se do site prodaval proud a sel z nn do vn?
Mam kamarada a ma vodni elektrarnu a vedle neho je jenom jeden chatar a on ma generator 20kw. Muze to jit normalnim distrybucnim transformatorem opacne?

dolac

Bežne sa to tak robí, že sa cez distr. trafo tlačí výkon do vn siete. 
Nechcel by som však byť v koži toho chatára, zapojeného do spoločnej nn siete, v prípade výpadku vn linky. 

Bittner Gerhard

"Nechcel by som však byť v koži toho chatára, zapojeného do spoločnej nn siete, v prípade výpadku vn linky. " Nepochopil jsem- proč? Generátorem bývá přetočený asynchronní motor, mám dojem,že vypadne-li strana na odběru -přestane dávat.

dolac

Quote from: Bittner Gerhard on 12.09.2007, 18:48
"Nechcel by som však byť v koži toho chatára, zapojeného do spoločnej nn siete, v prípade výpadku vn linky. " Nepochopil jsem- proč? Generátorem bývá přetočený asynchronní motor, mám dojem,že vypadne-li strana na odběru -přestane dávat.

Áno, po výpadku vn prestane dodávať výkon, ale kým dôjde k úplnému odbudeniu generátorov (cca 500ms až 700ms), asynchrónný generátor stále ešte dodáva výkon, a keďže po vypnutí nie je kde dodávať, nakoľko tam nie je dostatočná záťaž, dochádza v nn sieti ku vzniku pomerne vysokých a tvrdých prepätí (2 až 3 krát Un).