Jakým způsobem se přizpůsobí vnitřní rozvod pro stejnoměrné zatížení fází?

Started by Marek Janů, 03.12.2008, 16:02

previous topic - next topic

Marek Janů

Chceme si do chaty "zavést elektřinu" a proto jsme letos v létě položili do země kabel AIKY 35x4 (v délce 600m). Zatím máme někde u podpěrného bodu distributora el. energie elektroměr a u chaty nám kabel končí pojistkovou skříní. Je mi jasné, že instalace el. rozvodů v chatě je odborná záležitost, nicméně mne jako laika zajímá jedna věc ohledně využití fází.

Hodnota hlavního jističe u elektroměru je 3x16A. V kabelu jsou čtyři žíly, tři fáze jeden PEN. Vím, že některé spotřebiče potřebují jednu fázi, nulový vodič a ochranný vodič. Jiné spotřebiče všechny tři fáze. U těch spotřebičů na 400V to je jasné, ale jakou fázi (ze tří možných) vybrat pro daný spotřebič? Představuji si to tak, že na na každé fázi je rezervováno těch 16A a tudíž by bylo logické zátěž rovnoměrně rozdělit pro jednotlivé fáze. S tím ovšem souvisí otázka, jak se tomuto požadavku přizpůsobují vnitřní rozvody. Dělá se to např. tak že na jednu fázi se napojí osvětlení, na druhou zásuvky a na třetí třeba nějaké extra spotřebiče.
Kdybychom v dohledné době řekněme nechtěli dělat elektroinstalaci v celé chatě, ale chtěli začít odebírat elektřinu, tak se k té pojistkové skříni nechají dát tři 240V zásuvky a jedna 400V zásuvka? (vím že tam může být i jenom jedna 240V zásuvka, ale beru v potaz např. situaci kdy budu mít tři energeticky náročné spotřebiče).

Michal Kolesa

Důležité je to, aby fáze byly zatěžovány souměrně

To je práce pro projektanta

Kamil Novák

Quote from: Michal Kolesa on 03.12.2008, 16:33
Důležité je to, aby fáze byli zatěžovány souměrně

To je práce pro projektanta


Není to trochu s kanónem na vrabce ? ??

Jestliže p.Janů pro nejbližší období požaduje pouze 3x 1f zás. a 1x 3f. zásuvku, tak tady pro projektanta žádné uplatnění asi není.  (no)
Až přijde čas na vlastní rozvody v chatě, tak prosím.

Ale teď by měl stačit elektrikář obecný aby vymyslel  a zhotovil (může-li) nebo nechal vyrobit vhodnou zásuvkovou skříň s požadovanými vývody a připojil ji. O správném krytí, použití RCD a podobných samozřejmostech asi není nutné se rozepisovat.

Nebylo by od věci, kdyby se již nyní použila skříň dostatečně velká, jelikož podobné vývody se dají přrdpokládat i u finálních rozvodů v chatě a tak by se následně mohla, po doplnění,  použít jako rozvaděč objektu.
Bude-li umístěna skrytě, aby provedení s vyšším IP nedráždilo estetické cítění paní domu.  ;)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Michal Kolesa

Už jsem tady četl, že lektrikář nesmí zhotovit takovou pixlu protože by to byl rozvaděč. ale musí to zhotovit nějaká elektrofirma co se na to specializuje a má papíry

Kamil Novák

Quote from: Michal Kolesa on 03.12.2008, 17:34
Už jsem tady četl, že lektrikář nesmí zhotovit takovou pixlu protože by to byl rozvaděč. ale musí to zhotovit nějaká elektrofirma co se na to specializuje a má papíry


To není úplně přesné.
Samozř., že výroba rozváděčů není vyhrazena jen firmám, ale může se jí  zabývat i elektrikář (tzv. firma jednomužná).
Za předpokladu, že jakožto výrobce splní požadavky zák.č.22/1997 Sb. a souvisejících NV.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Lubomír Jindra

Opravdu 600m? To je docela solidní úbytek napětí na tech 16A  o:-)
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz